Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 19272829
Показано с 281 по 290 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас редкий дар, спрашивать не задавая вопроса и выкладывать скрины, не относящееся к делу.
    О чём вообще вопрос? Конкретно по делу и два скрина в работе.
    Работаем по интуиции...)

    PS Правда я посмотрел как настроен ОРС сервер в архиве.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас редкий дар, спрашивать не задавая вопроса и выкладывать скрины, не относящееся к делу.
    О чём вообще вопрос? Конкретно по делу и два скрина в работе.
    Ну в смысле скрины не относящиеся к делу? Если непонятен вопрос, как вы определили, что скрины не по делу?

    Например: 1.png здесь скрин в работе, температура 1 и 2 го канала 0, хотя ТРМ подключен(качество соединения GOOD). Задание частоты ПЧ 11 Гц, а "обратная связь" = 0(это чисто когда панель и скада будут параллельно работать). ПЧ запущен Run=TRUE, а лампа Run_Lamp=FAlse.

    Здесь: 2.png видно, что связь есть, значения reed регистров для ОРС-сервера с 0 по 10 не пустые.

    Здесь: 3.png показано, как настроен ОРС-сервер для чтения температуры 1 канала ТРМ, которую он не отображает

    Здесь: 4.png показано, как настроен ОРС-сервер для чтения состояния лампы при запущенном ПЧ в Run, которую он тоже не отображает

    Если коротко о проблеме, то ОРС-сервер не читает данные с виртуального контроллера: температуры 1 и 2 канала ТРМ, состояние ламп и значение 4-20 мА ПЧ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Если коротко о проблеме, то ОРС-сервер не читает данные с виртуального контроллера:
    Вы делали отдельно обмен между ПЛК и ОРС сервером ? У вас просто обмен, не ОРС UA- это важно.
    Похоже что нет, потому что читать и записывать надо разными функциями, а в ПЛК это разные регистры.

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы делали отдельно обмен между ПЛК и ОРС сервером ? У вас просто обмен, не ОРС UA- это важно.
    Я как понял, у меня обмен между ПЛК и ОРС должен происходить по TCP/IP, а далее между скадой и ОРС сервером по ОРС UA

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Похоже что нет, потому что читать и записывать надо разными функциями, а в ПЛК это разные регистры.
    У меня для чтения и для записи и так разные регистры. Например, уставки 1 и 2 канала ТРМ, то читаются

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    У меня для чтения и для записи и так разные регистры. Например, уставки 1 и 2 канала ТРМ, то читаются
    Так что не читается то? Биты ?
    Если вы про биты, то Михаил уже ответил, есть смещение на байт, 0 бит это 8.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 09:05.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Так получается настройка по ОРС UA заключается в указании IP адреса и порта устройства? Тогда это проще, чем настройка по TCP/IP или Modbus RTU.Modbus ASCII еще не пробовал.
    Единственно смотрел по видео, есть нюансы по настройке связи между ПЛК в Codesys 3.5 и другим устройством по ОРС UA, немного по другому, хотя там отдельно возиться с переменными так как я сейчас уже не надо, можно просто из списка выбирать

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Так получается настройка по ОРС UA заключается в указании IP адреса и порта устройства? Тогда это проще, чем настройка по TCP/IP или Modbus RTU.Modbus ASCII еще не пробовал.
    Единственно смотрел по видео, есть нюансы по настройке связи между ПЛК в Codesys 3.5 и другим устройством по ОРС UA, немного по другому, хотя там отдельно возиться с переменными так как я сейчас уже не надо, можно просто из списка выбирать
    В ОРС UA, вы просто экспортируете созданные переменные из ПЛК, их уже будет меньше в 2 раза, так как они напрямую работают,
    а не как сейчас, Инпут читают, Холдинг записывают.

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Как это только вечерами? А ночью?
    Ночью спать, утром рано вставать)
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И на фото некомплект - где пиво?
    Если не прет лучше в спорт зал сходить, а то под пивас можно че-нить спалить)

Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 19272829

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •