Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Лишь бы при отрицательных значениях он в обратную сторону не закрутился
    Надо поставить пределы входа 0-20 мА на ПЧ, от -20 до 100, при 4 мА с ПЛК будет 0.
    С чего он закрутится в обратную ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 19:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Надо поставить пределы входа 0-20 мА на ПЧ, от -20 до 100, при 4 мА с ПЛК будет 0.
    С чего он закрутится в обратную ?
    А при 0мА какое будет задание?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А при 0мА какое будет задание?
    Откуда 0 мА ? Выход ПЛК минимум 4 мА.

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Откуда 0 мА ? Выход ПЛК минимум 4 мА.
    При обрыве провода вращается в обратную сторону при 12 Гц.
    Подобрал настройки практически(Р03.35=-24, а Р03.36=100,5), так как при -20 до 100 не выходит на ноль
    Блин, получилось) kondor3000 моё почтение!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    При обрыве провода вращается в обратную сторону при 12 Гц.
    Подобрал настройки практически(Р03.35=-24, а Р03.36=100,5), так как при -20 до 100 не выходит на ноль
    Блин, получилось) kondor3000 моё почтение!
    Если бы ПЧ работал как надо, то можно было забить НОЛЬ при 4 мА и при 0мА.
    Я не призываю так делать, это исключительный случай для проверки работы,
    хотя бывают и такие случаи, когда надо подключить и это не управление ПЧ, а просто измерения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 15:52.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если бы ПЧ работал как надо, то можно было забить НОЛЬ при 4 мА и при 0мА.
    Я не призываю так делать, это исключительный случай для проверки работы,
    хотя бывают и такие случаи, когда надо подключить и это не управление ПЧ, а просто измерения.
    В данном случае для опытов меня устраивает. Ну и по сути последняя сборка осталась, так как с аналоговыми сигналами я еще не работал и затем не вижу смысла в ПЛК150, далее надо Siemens.
    ПЧ+ПЛК63(через анал. и дискрет.сигналы), 2ТРМ1+ПЛК63(RS485), ПЛК63+виртуальный контроллер Codesys 3.5, виртуальный контроллер Codesys 3.5+СП310(TCP/IP), виртуальный контроллер Codesys 3.5+Modbus Universal MasterOPC Server(TCP/IP), Modbus Universal MasterOPC Server+Скада SimpLight(TCP/IP)

    Знакомый говорит OPC-серверы с OPC DA(Owen OPC Server) уже устарели, надо с OPC UA(Modbus Universal MasterOPC Server), хотя пока не понимаю в чем будет разница

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Знакомый говорит OPC-серверы с OPC DA(Owen OPC Server) уже устарели, надо с OPC UA(Modbus Universal MasterOPC Server), хотя пока не понимаю в чем будет разница
    Вы ещё не освоили структуры, перечисления, объединения, обмен массивами, биб-ный обмен в 3.5, таблицы и ещё много чего.
    Modbus Universal MasterOPC Server это тот же Овен ОРС только более расширенный, можно сделать слейв.

    OPC UA и Multi-Protocol MasterOPC Server - это просто другое подключение, его надо знать и уметь настраивать.
    Опять же смотря какое оборудование будет.

    https://www.youtube.com/watch?v=z3lIr7cyWb4
    https://www.youtube.com/watch?v=jPj2v3vAKRw
    https://www.youtube.com/watch?v=CtL-YSnH_Bo&t=51s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 18:20.

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •