Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 555

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    обратите внимание , что ПЛК на MS4 работает медленнее чам ПЛК на CDS , ввиду разного назначения и подхода в программировании и интеграции.
    если для Вас цикл ПЛК в 50-100 мс не критичен - то я бы рекоммендовал рассмотреть MS4 (возможностей по сбору и хранению данных больше + возможно веб управление).
    Вот демонстрация вычитки архивных данных из ПЛК по OPC UA
    picturemessage_lrf5we43.mep.png

  2. #2

    По умолчанию

    Содержимое файла RELEASE в папке etc "OWEN-20180605-5537 plc110.som01" это версия прошивки?
    Для текущей версии MasterSCADA4D какая версия прошивки нужна для ПЛК110-MS4 [M02] на сайте лежит 5.532 и как их идентифицировать?
    Можно контрольные суммы прошивок указывать в SHA-1 или MD5, чтобы меньше проблем было?
    Пытался обновить на 5.562 по ссылке из 289 поста, но что то не получилось, пробовал на 2 ПЛК.
    На одном ПЛК горит оранжевым батт, полгода ему... надо менять...

  3. #3

    По умолчанию

    Evgeniy_D, Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, личные сообщения.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем привет! Помогите, не могу подключиться к ПЛК 110-MS4 по Ethernet из Мастер скада 4D. Все настройки проверил, всё гут, плк пингуется, а пытаясь залить проект, вываливается сообщение нет соединения с узлом. До этого реализовал два проекта на мастер скада-все работает. Заранее благодарю!

  5. #5

    По умолчанию

    какой у Вас ПЛК , как давно приобрели?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, как сделать хранение архива на внешней флэшке? Я отформатировал 8ГБ флэшку в FAT32, вставил, но в смонтированных устройствах вижу только встроенную sda1. Перезагрузка не помогает.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.
    Я опрашиваю модуль аналоговых входов (тип system_lreal_param), необходимо анализировать статус код. Если передавать значение в параметр объекта, то статус код передается нормально. Если передавать значение в параметр программы (неважно откуда - из аналогового входа или параметра объекта), то статус код всегда 0, хотя значение сигнала и штампы времени передаются при этом нормально. Пробовал передавать и целиком system_lreal_param параметр, и только статус код. При этом тот же самый проект в режиме эмуляции работает нормально.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть необходимость связать PLC Овен 110-MS4 c ПК по RS-485.
    На ПК преобразователь USB/RS-485 производства Болид.

    Пользую MasterSCADA 4D 1.2
    Протокол Modbus RTU.

    Не нашел в мануалах, как это сделать.

    Пожалуйста, подскажите.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей К СКС Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть необходимость связать PLC Овен 110-MS4 c ПК по RS-485.
    На ПК преобразователь USB/RS-485 производства Болид.

    Пользую MasterSCADA 4D 1.2
    Протокол Modbus RTU.

    Не нашел в мануалах, как это сделать.

    Пожалуйста, подскажите.
    Добрый день.
    ПЛК слэйв:
    1. в настройках узла в параметрах запуска RT прописываете "/c1 /a1 /b115200", где с - номер порта (1 - RS-485-1, 3 - RS-485-2), а - адрес, b - скорость обмена.
    2. Во внешние каналы узла накидываете параметры, которые необходимо передавать. Далее 2 варианта - вручную для каждого канала прописывать режим доступа, адрес и тип значения, либо создать карту адресов (правой кнопкой на внешних каналах -> создать карту Modbus). В файле будет сгенерирована необходимая для опроса мастером инфа.

    Соответственно ПК делаете мастером и опрашиваете ПЛК.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день!

    Спасибо за ответ. К сожалению в документации этого нет.
    Буду разбираться.

Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •