Страница 29 из 157 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1695

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Переменная QF в текущих данных меняется, в отображении в виде таблице тоже видно изменение переменной.
    Переменная равна 1, по условиям событие должно сработать, только когда переменная станет 0.
    Пробовал с другими переменными, которые изначально равны 0, и при смене их значения на 1, событие так и не срабатывает.
    Если же переменная типа UINT16, и принимает значения 1 или 0, то события работают как надо.
    Скриншоты прилагаю.
    Снимок экрана 2017-12-30 в 18.41.23.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.42.22.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.42.50.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.44.18.JPG
    Ребята кто-нибудь пробовал бушевские переменные использовать в событиях?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Здравствуйте. Как я понял, использовать одновременно OwenCloud и Modbus TCP, например для подключения панели к ПЛК100, не получится?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Ребята кто-нибудь пробовал бушевские переменные использовать в событиях?
    Спасибо за вопрос, проблема действительно есть. Поправили на тестовой сборке, если не возникнет никаких трудностей, в конце следующей неделе выпустим обновление с фиксом.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемые специалисты «Овен», работа сервиса якобы была восстановлена, однако хотелось бы получить комментарии о характере проблем.
    К чему быть готовым интеграторам?
    Сегодняшний сбой имел факт потери данных…

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Хотелось бы увидеть комментарии от специалистов "Овен" по поводу неработающего до сих пор (уже 23 часа) Сервиса.
    Это не только потеря данных мониторинга, как высказались предыдущие ораторы, - это полная потеря дистанционного доступа к управлению объектом автоматизации.
    Сразу возникает вопрос о надёжности работы с облачным сервисом, хотя до этого случая в течении 4-х месяцев никаких проблем не было.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    Хотелось бы увидеть комментарии от специалистов "Овен" по поводу неработающего до сих пор (уже 23 часа) Сервиса.
    Это не только потеря данных мониторинга, как высказались предыдущие ораторы, - это полная потеря дистанционного доступа к управлению объектом автоматизации.
    Сразу возникает вопрос о надёжности работы с облачным сервисом, хотя до этого случая в течении 4-х месяцев никаких проблем не было.
    23 декабря 2017 истек срок действия SSL сертификатов, выданных для всех доменов третьего уровня owencloud.ru. Доменом третьего уровня является web.owencloud.ru, www.owencloud.ru, api.owencloud.ru. Сертификаты были обновлены в течении для и доступ как к API (для мобильных приложений), так и к просмотру через браузер (web.owencloud.ru) был восстановлен (23-го же декабря). Изначальная настройка web-сервера owencloud.ru подразумевала перенаправление c http://owencloud.ru на httpS://web.owencloud.ru и совершенно не была настроена с httpS://owencloud.ru на httpS://web.owencloud.ru. Причина, по которой у кого-то работал редирект с httpS://owencloud.ru - не ясна, ибо по всей логике работать она не должа. Для того, что-бы сработал редирект должно быть сперва установлено защищенное соединение с owencloud.ru, а потом должно быть выполнено перенаправление. Защищенное соединение к owencloud.ru не могло быть установлено, по причине отуствия сертификата на домены второго уровня, коим является owencloud.ru.
    Проблемы с доступом к WEB-части никоим образом не сказывались на приеме данных от конечных устройств.

    На данный момент по Вашему обращению создан сертификат на домены 2-го уровня и настроен корректный редирект.

  7. #7

    По умолчанию

    Проблемы с сервисом продолжаются, в чем дело?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Проблемы с сервисом продолжаются, в чем дело?
    Здравствуйте.

    Какого рода проблемы у Вас сейчас воспроизводятся и какие данные были утеряны?

  9. #9

    По умолчанию

    Ситуация следующая:
    При включении ПМ210 начинается нормальный обмен данными с сервисом, затем включается ошибка работы с сервисом, спустя приблизительно две минуты ошибка сети оператора.
    В течении ночи связь возобновлялась самостоятельно несколько раз, после передачи нескольких отчетов опять отваливается.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Ситуация следующая:
    При включении ПМ210 начинается нормальный обмен данными с сервисом, затем включается ошибка работы с сервисом, спустя приблизительно две минуты ошибка сети оператора.
    В течении ночи связь возобновлялась самостоятельно несколько раз, после передачи нескольких отчетов опять отваливается.
    Пришлите ID прибора в личку - посмотрим по логам.

Страница 29 из 157 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •