Также забыл упомянуть в прошлый раз, что после перехода МВ110-2АС в состояние аварии, он из него не выходит пока не будет отключено и восстановлено питание. Индикатор "авария" на МВ110-2АС в основном горит постоянно, иногда может погаснуть через некоторое время сам по себе (я никаких манипуляций с оборудованием не произвожу), но в любом случае связь с МВ110-2АС не восстанавливается без сброса питания. На руках два идентичных модуля с одинаковой прошивкой (один на объекте, второй резервный) - оба ведут себя одинаково.
Объясните эти проблемы со связью связаны с ошибками у немцев или с нашими ошибками? Такого же не наблюдалось в ПЛК и в КДС2.
Спрашиваю так, из любопытства.
Есть ли смысл соединить СПК с модулями через AC3M, может связь будет по устойчивей?
Ещё один вопрос:
В КДС3 в Modbus_Master_COM_Port какие лучше в моём случае поставить значения параметров "Таймаут отклика(мс)" и "Время между фреймами(мс)"
Здравствуйте! Где можно найти шаблон для модуля МВ110-8АС в CDS 3.5 в режиме Modbus?
На официальном сайте с кодесисом рядом.
На сайте есть шаблон МВ110-8А, есть МВ110-8АС для CDS 2.3, а надо для 3.5
Все шаблоны вместе с документацией на первой странице данной темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365