Страница 283 из 498 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #2821
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот макрос ШИМ для вещественных чисел (0-1,0) Продублирую макрос в областях применения ПР114
    Одно уточнение, ШИМ должен управлять двумя разными реле, одно реле открывает исполнительный механизм, второе - закрывает.

  2. #2822
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    А скважность то какая на двух выходах ,одинаковая?Или на одном ,например ,90% ,а на другом 10%?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #2823
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А скважность то какая на двух выходах ,одинаковая?Или на одном ,например ,90% ,а на другом 10%?
    Скважность зависит от величины рассогласования и одинаковая для каждого реле. Единственное "НО", Рассогласование со знаком "+" управляем одним реле, а со знаком "-" -другим.

  4. #2824

    По умолчанию

    Проще говоря исполнительный механизм имеет два входа, подаём на один закрываем заслонку, подаём на другой открываем.

  5. #2825
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Проще говоря исполнительный механизм имеет два входа, подаём на один закрываем заслонку, подаём на другой открываем.
    Совершенно верно.

  6. #2826
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Скважность зависит от величины рассогласования и одинаковая для каждого реле. Единственное "НО", Рассогласование со знаком "+" управляем одним реле, а со знаком "-" -другим.
    Вот ваш ШИМ+
    П,С. Поменял выходы +,- (внутри макроса)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2012 в 21:31.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #2827
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот ваш ШИМ+
    Спасибо.
    Блок управления сервоприводами уже сделал, а за FSEL отдельное спасибо.

  8. #2828
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,127

    По умолчанию

    А как можно приспособить ПИД (Пр114) ,для регулировки температуры ТЭНа ,если есть ТРМ с двухзонным регулированием .То есть ТРМ -измерение ,индикация ,а ПР114 с ПИДом +ТТР для регулировки Т.?Скоро предстоит делать .Естественно выход ТРМ на вход ПР.И какой ТТР лучше выбрать -с аналоговым управлением или использовать ШИМ .Нагрузка инерционная -5-10мин (10квт) прогрев от 20 до 120 гр.Два канала(независимых).
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2012 в 20:23.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #2829

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А как можно приспособить ПИД (Пр114) ,для регулировки температуры ТЭНа ,если есть ТРМ с двухзонным регулированием .То есть ТРМ -измерение ,индикация ,а ПР114 с ПИДом +ТТР для регулировки Т.?Скоро предстоит делать .Естественно выход ТРМ на вход ПР
    а есть в Этом смысл? может тогда сразу ТРМ10 взять?

  10. #2830
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А как можно приспособить ПИД (Пр114) ,для регулировки температуры ТЭНа ,если есть ТРМ с двухзонным регулированием .То есть ТРМ -измерение ,индикация ,а ПР114 с ПИДом +ТТР для регулировки Т.?Скоро предстоит делать .Естественно выход ТРМ на вход ПР.И какой ТТР лучше выбрать -с аналоговым управлением или использовать ШИМ .Нагрузка инерционная -5-10мин (10квт) прогрев от 20 до 120 гр.Два канала(независимых).
    Если нужна высокая точность поддержания температуры, а нагрузка инерционная, то лучше использовать аналоговое управление тиристорным или симисторным ключом.