Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А скважность то какая на двух выходах ,одинаковая?Или на одном ,например ,90% ,а на другом 10%?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А скважность то какая на двух выходах ,одинаковая?Или на одном ,например ,90% ,а на другом 10%?
    Скважность зависит от величины рассогласования и одинаковая для каждого реле. Единственное "НО", Рассогласование со знаком "+" управляем одним реле, а со знаком "-" -другим.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Скважность зависит от величины рассогласования и одинаковая для каждого реле. Единственное "НО", Рассогласование со знаком "+" управляем одним реле, а со знаком "-" -другим.
    Вот ваш ШИМ+
    П,С. Поменял выходы +,- (внутри макроса)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2012 в 20:31.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот ваш ШИМ+
    Спасибо.
    Блок управления сервоприводами уже сделал, а за FSEL отдельное спасибо.