  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    ПР200 имеет 12 битный АЦП. Как узнать шаг измерения, те какое опорное напряжение у АЦП?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПР200 имеет 12 битный АЦП. Как узнать шаг измерения, те какое опорное напряжение у АЦП?
    Зачем опорное. Поделите диапазон 10в на 4095. В РЭ написано и для тока 4_20 и для напряжение 0-10. Читайте. Мутно там только про режим измерения сопротивления.

  3. #3

    По умолчанию

    и еще не понятно, как в овен лоджик в макрос добавить свой ФБ?

  4. #4

    По умолчанию

    вообще я туплю по поводу шага измерения тс. сколько ом минимум он может намерить?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    вообще я туплю по поводу шага измерения тс. сколько ом минимум он может намерить?
    По не является СИ. Погрешности в РЭ тоже прописаны.

  6. #6

    По умолчанию

    пожалуйста объясните, почему рт100 не рекомендуется использовать на пр200... а рек рт1000. у них же диапазон измерений одинаковый.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    пожалуйста объясните, почему рт100 не рекомендуется использовать на пр200... а рек рт1000. у них же диапазон измерений одинаковый.
    Поищите по форуму, много раз обсуждалось. Основная проблема кроется в нсх. Сравните и все станет ясно. При изменении температуры на один градус, сопротивление пт100 изменится примерно на 0.39 Ом, а пт 1000 на 3.9Ом . Вход пр200 0,39 просто физически не способен уловить. И не помогут всякие шаманства,

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    пожалуйста объясните, почему рт100 не рекомендуется использовать на пр200... а рек рт1000. у них же диапазон измерений одинаковый.
    А где можно ознакомиться с теми "не рекомендациями"?

  9. #9

    По умолчанию

    мне на форуме сказали. А вообще получается вопрос просто в точности измерения у пт100 будет ~2.7гр. у пт1000 ~0,25гр.
    Спасибо, я разобрался!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    мне на форуме сказали. А вообще получается вопрос просто в точности измерения у пт100 будет ~2.7гр. у пт1000 ~0,25гр.
    Спасибо, я разобрался!
    Правда гораздо хуже, Вы привели цифры без учёта иных погрешностей.

Страница 270 из 305 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •