Сегодня закончил монтировать ЩУ и подработал программу. При нажатии кнопки пуск запускается привод транспортера и предварительный прогрев печи на время и мощность устанавливаемую через ип320, по окончании времени выходная мощность устанавливается по зонам, их 4 штуки, заранее установленной оператором. При поступлении сигнала на I3 привод останавливается и отключается печь. Программа для ПР и ИП в архиве. К ПР-114 подключены твердотельные реле со входом 4-20мА. Пуск I1, стоп I2, авария ПЧ I3. Возможно что-то добавится еще.
Так может вам проще шим применить
электронщик до мозга костей и не только
так нет у меня пр-ки с транзисторными выходами. плюс для минимизации помех при работе силовых ключей нужно определять момент перехода через 0.
Подскажите, если выход выдает 1-10В, ЦАП «параметр – напряжение»
Можно ли к нему подключать твердотельные реле с параметром 3-32В
порог включения 5В, порог отключения 1В
И что означает в описании выхода в модификации У
Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В (что в данном случае означает 16...30В ?