Высылаю скрины экранов настройки ПЕ210. Перестал работать 6.08.218 в 18-00. Мня тогда и дома не было.
Высылаю скрины экранов настройки ПЕ210. Перестал работать 6.08.218 в 18-00. Мня тогда и дома не было.
Если есть возможность, установите перемычку ХР2 на верхней плате, подайте питание и проверьте идет ли обмен (будут мигать индикаторы Rs + Ethernet), чтобы убрать возможные проблемы со стороны сервера. Кстати еще какое что ощущение (по скрину статуса подключения к облаку), что может быть проблема с коннектом к самому серверу. Что то типа файервола или блока по DNS.
Последний раз редактировалось e.filatov; 08.06.2018 в 14:32.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Добрый день, пока еще не работает! Отключил прибор от шлюза, и присоединил к пк. На пк в Owen OPC server все работает с такими параметрами:
ИВК-102П(параметры_1).png ИВК-102П(параметры_2).pngИВК-102П(работа_2).png
Все собрал обратно! Вроде такие же параметры вписаны в Owen cloud, но увы ,ошибка 255:
Owencloud_par.png 255.png
Так же проверял соединение на пк, через ПО изготовителя прибора(тоже работает), выдает такие значения:
ИВК-102П.png
Прошу помощи у администраторов и тех кто сталкивался с такой проблемой,бьюсь уже неделю, пока безрезультатно.
P.S. Так же пробовал опрашивать адреса которые и DEC ,и HEX имеют одно и тоже значение(0,1,2), но тоже 255.
Последний раз редактировалось bug32; 05.06.2020 в 10:50. Причина: ошибки
OPC останавливаю, чтобы включить HMI, иначе конфликт мастер - слейв. Первый и второй запрос к 8 , а 3 и 4 к девятому(соответственно с ответом для 1-ого устройства).
На ИВК есть экран диагностики сети RS485
IMG_20200630_130636.jpg