Страница 25 из 161 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    Надо полагать, что 2.5 Вольта это норма. На двух ПР114 у меня напряжение заряда также 2.5 Вольта при подаче питания. На первом(выключен вчера) на батарее сегодня были те же 2.5 Вольта, на втором резервном ПР114 после примерно недельного выключенного состояния на батарее примерно 1.8 Вольта(Напряжение 2.5 восстановилось примерно за 10 минут). После снятия напряжения питания напряжение на элементах стабильное, резкого(или медленного) падения напряжения не наблюдается. Вероятно с батареями все в порядке

  2. #2

    По умолчанию

    Это не батарея, а конденсатор на 1 F, а 5.5в это его рабочее напряжение.

    2.5 вольт , это нормальное напряжение.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    В режиме эмулятора на ПР114 Интервальный Таймер срабатывает как надо, на приборе же не срабатывает вообще, но если к примеру выставить время наоборот - вкл _ _:_ _:50, а выкл _ _:_ _:30,(Твкл>Твыкл) то реле включается на постоянку и не выключается никогда. В некоторых случаях(не понял еще закономерность или условие/я сего эффекта) наблюдался просто дребезг контактов. В проекте задумывалось создание многоканального универсального регулятора по отоплению с фиксированными уставками, погодозависимым, и с переключением параметров регулирования на день/ночь...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    продублируйте инфу в теме "ФИЧИ и БАГИ" - её разработчики чаще просматривают.
    начинающий профессионал

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    в качестве развлечения - оптимизировал макрос.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png LIMIT.PNG (10.3 Кб, Просмотров: 188)
    начинающий профессионал

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    в качестве развлечения - оптимизировал макрос.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите как задать уставку на аналоговом входе пр114? Например подключить датчик на 6Кг 4-20ма а дискретный выход включался когда давление например было 3 кг.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    20ма соответствует 10в на аналоговом входе,при котором ПР воспринимает как число 1(вещественная) ,вот и считайте ...
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2013 в 16:17.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    20ма соответствует 10в на аналоговом входе,при котором ПР воспринимает как число 1(вещественная) ,вот и считайте ...
    Можно пример, есле не трудно?

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Какой пример ? при 4ма будет 2в ,при 20ма -10в ,значит при 3кг будет 6в ,если при 6кг -10в .10вольт на входе ПР -это "1" вешественная ,при 6в -будет 0,6 - вещественное .Вот с ним и сравнивайте .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 25 из 161 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права