Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #221
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pasil Посмотреть сообщение
    Добрый вечер перешел на новую прошивку СПК 100 М01 наблюдается следующая проблема при загрузке проекта с компьютера всё прогружается корректно, а при загрузке через создание загрузочного приложения и последующей загрузке через USB теряется часть отображения графических файлов хотя сами файлы в папках есть
    Добрый день.
    Да, такая проблема есть - она будет исправлена в релизной версии прошивки.

  2. #222
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    390

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, такая проблема есть - она будет исправлена в релизной версии прошивки.
    А когда примерно планируется новый релиз?

  3. #223
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А когда примерно планируется новый релиз?
    В текущей ситуации, к сожалению, сложно прогнозировать сроки.
    Пока что в качестве ориентира можно рассчитывать на середину июля.

  4. #224

    По умолчанию

    Доброго дня! Проблема с часами реального времени при переходе на новую прошивку только у меня или еще кто заметил? Проявляется с 00-00 до 7 утра, (часовой пояс +7 от UTC)...... похоже на то, что во время синхронизации с ntp, часы реального времени кратковременно принимают UTC значение.... соответственно все ФБ работающие с часами реального времени глючат безбожно... Установил в контроллере часовой пояс UTC и отключил синхронизацию, работа ФБ стала штатной, но в 00-00 все равно происходит какой-то глюк. Прежде все работало без нареканий.
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 10:09.

  5. #225
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Проблема с часами реального времени при переходе на новую прошивку только у меня или еще кто заметил? Проявляется с 00-00 до 7 утра, (часовой пояс +7 от UTC)...... похоже на то, что во время синхронизации с ntp часы реального времени кратковременно принимают UTC значение.... соответственно все ФБ работающие с часами реального времени глючат безбожно... Установил в контроллере часовой пояс UTC и отключил синхронизацию, работа ФБ стала штатной, но в 00-00 все равно происходит како-то глюк. Прежде все работало без нареканий.
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки и подскажите, как нам воспроизвести этот "глюк".

  6. #226

    По умолчанию

    прошивка 1.2.0131.1405, проявилась ошибка в ФБ OSCAT_BASIC.METER_STAT и OSCAT_BUILDING.TIMER_1. Схема реализации в приаттаченных изображениях. При работе METER_STAT ошибка проявляется как периодическое обнуление сохраненных значений за "день", "неделю", "месяц"...... итп итд, при работе ФБ TIMER_1 выход периодически, кратковременно, (меньше сек), принимает значение TRUE (FALSE) не смотря на то, что условия таймера соответствуют значению FALSE (TRUE).

    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.33.37.png
    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.33.04.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 10:39.

  7. #227
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    прошивка 1.2.0131.1405, проявилась ошибка в ФБ OSCAT_BASIC.METER_STAT и OSCAT_BUILDING.TIMER_1. Схема реализации в приаттаченных изображениях. При работе METER_STAT ошибка проявляется как периодическое обнуление сохраненных значений за "день", "неделю", "месяц"...... итп итд, при работе ФБ TIMER_1 выход периодически, кратковременно, (меньше сек), принимает значение FALSE не смотря на то, что условия таймера соответствуют значению TRUE.

    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.32.33.png
    Вы можете проверить, что при этом происходит в каналах узла OwenRTC?

  8. #228

    По умолчанию

    ............
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 11:23.

  9. #229

    По умолчанию



    как и предполагал ранее, происходит кратковременное перемещение в UTC. Активный или не активный NTP-клиент не роляет.
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 11:53.

  10. #230
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,919

    По умолчанию

    У вас в проекте, полагаю, используется OwenArchiver - наблюдаемый эффект связан с ним.
    К сожалению, в данный момент единственный вариант в данном случае (если продолжать использовать архиватор) - фильтровать значение времени, полученное из канала OwenRTC.
    Или можно попробовать получать время другим образом - например, через библиотеку SysTime.

Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •