  1. #1

    По умолчанию



    как и предполагал ранее, происходит кратковременное перемещение в UTC. Активный или не активный NTP-клиент не роляет.
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 11:53.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    У вас в проекте, полагаю, используется OwenArchiver - наблюдаемый эффект связан с ним.
    К сожалению, в данный момент единственный вариант в данном случае (если продолжать использовать архиватор) - фильтровать значение времени, полученное из канала OwenRTC.
    Или можно попробовать получать время другим образом - например, через библиотеку SysTime.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас в проекте, полагаю, используется OwenArchiver - наблюдаемый эффект связан с ним.
    К сожалению, в данный момент единственный вариант в данном случае (если продолжать использовать архиватор) - фильтровать значение времени, полученное из канала OwenRTC.
    Или можно попробовать получать время другим образом - например, через библиотеку SysTime.
    не подскажите как фильтровать? а то мне на ум приходит больно сложный способ.... разложить DT на составляющие, включить фильтр на каждую и потом сложить....

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    не подскажите как фильтровать? а то мне на ум приходит больно сложный способ.... разложить DT на составляющие, включить фильтр на каждую и потом сложить....
    Если DT на текущем цикле отличается от DT предыдущего цикла более чем на минуту (это как пример, можно выбрать другой интервал) - то, вероятно, на этом цикле произошел "рассинхрон" и использовать это значение DT нельзя.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если DT на текущем цикле отличается от DT предыдущего цикла более чем на минуту (это как пример, можно выбрать другой интервал) - то, вероятно, на этом цикле произошел "рассинхрон" и использовать это значение DT нельзя.
    Спасибо.... решил таки подгрузить sysrtc32

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Через 4 месяца работы СПК110 М01 (прошивка 1.1.0611.1056) неожиданно обнаружился один дефект.
    На экране панели заставка "ОВЕН" (картинку прилагаю). Все светодиоды горят как обычно (COM-порт мигает, как положено). С контроллера передаются актуальные данные на модем, то есть работа программы не прекращена.

    После перезагрузки визуализация восстановилась.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 02.06.2020 в 11:28.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Через 4 месяца работы СПК110 М01 (прошивка 1.1.0611.1056) неожиданно обнаружился один дефект.
    На экране панели заставка "ОВЕН" (картинку прилагаю). Все светодиоды горят как обычно (COM-порт мигает, как положено). С контроллера передаются актуальные данные на модем, то есть работа программы не прекращена.

    После перезагрузки визуализация восстановилась.
    Добрый день.
    Вероятно, произошло исключение в задаче визуализации.
    Чтобы получить больше информации о проблеме - нужно было после появления исключения подключиться из CODESYS и посмотреть вкладку Device - Журнал.

  8. #8

    По умолчанию

    2020-06-10_09-45-53.png
    На последней прошивке частенько стал замечать такое сообщение при попытке сделать точку останова. Как победить?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    2020-06-10_09-45-53.png
    На последней прошивке частенько стал замечать такое сообщение при попытке сделать точку останова. Как победить?
    Чтобы победить - надо приложить описание, как это воспроизвести.

  10. #10

    По умолчанию

    Как правильно указать адрес файла для открытия локального pdf в элементе webbrowser (параметр "url")? В эмуляции работает, а вот с линуксовыми путями не очень знаком. Возможно ли вообще на панели открыть pdf, например, через webbrowser или ещё как?

Страница 22 из 48 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: Вчера, 13:06
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •