  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemegorich75 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Планируется писать проект на ПЛК - 210 и панели Овен СП310.
    Оборудование еще не куплено.
    Возникли 2 сложности.
    1. После обновления устройства (device) c Codesys control win3 на Plc210, в установках соединения теряется связь с Control WIn SysTray, возможно ли наладить связь для отладки? или это работает только с устройством control win3. В данный момент пользуюсь эмуляцией, но насколько понимаю в Конфигуратор СП300 передать значения выходов в режиме эмуляции нельзя. Возможно ли соединение ПЛК 210 в режиме эмуляции и СП300 в режиме эмуляции?
    2. При добавлении тренда в codesys v3.5 sp14 3+ , и запуске в режиме эмуляции ПЛК210 на экране тренда выдается сообщение Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space, при этом в журнале следующие ошибки1.jpg 2.jpg3.jpg . Тему по данной проблеме читал, увеличение интервалов опроса не помогло, файлы тренда я так понял создаются в ПЛК, при создании нового объкта тренд. Прошу подсказать, как вывести рабочий экран трендов не важно в конфигураторе сп300 или codesys 3.5, по данным получаемым из плк. Заранее спасибо.
    Добрый день.
    В симуляции обмен и тренды не работают.
    Используйте для отладки виртуальный контроллер - его можно связать с эмулятором конфигуратора СП300:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,626

    По умолчанию

    на самом деле документ есть, например такой https://forge.codesys.com/forum/en/4...s%20(v2.0).pdf, там вообщем то упоминается что архитектура не очень имеет значение(3 раздел начинается с таких слов), поэтому вроде ни слова про тулчейны
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    на самом деле документ есть, например такой https://forge.codesys.com/forum/en/4...s%20(v2.0).pdf, там вообщем то упоминается что архитектура не очень имеет значение(3 раздел начинается с таких слов), поэтому вроде ни слова про тулчейны
    Это документ из поставки рантайм тулкита - подразумевается, что его читают люди, которые понимают, что делают, и у которых есть все остальные документы и средства разработки.

    Первые строки актуальной версии мануала:

    22-05-2020 12-43-25.png

  4. #4

    По умолчанию

    Хочу уточнить какая рекомендация производителя по ПЛК210-03 касательно клемм SS и U-. Они похоже все объединены внутри контроллера. Достаточно ли подключения минуса источника питания на одну из клемм с каждой стороны? Или есть какие-то ограничения по толщине дорожки или еще что-то?
    2020-05-24_13-21-27.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Хочу уточнить какая рекомендация производителя по ПЛК210-03 касательно клемм SS и U-. Они похоже все объединены внутри контроллера. Достаточно ли подключения минуса источника питания на одну из клемм с каждой стороны? Или есть какие-то ограничения по толщине дорожки или еще что-то?
    2020-05-24_13-21-27.png
    По факту они объдинены, но рекомендуется:
    1) Подключать минус нагруззки к соотвествующему Ux-
    2) Равномерно распределять минусы нагрузки между соотю клемами Ux-
    То что на U1 всего один минус - результат отсутствия свободных клемм.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    По факту они объдинены, но рекомендуется:
    1) Подключать минус нагруззки к соотвествующему Ux-
    2) Равномерно распределять минусы нагрузки между соотю клемами Ux-
    То что на U1 всего один минус - результат отсутствия свободных клемм.
    В целом все понятно, но хочется в цифрах узнать. Допустим я подключаю 16 лампочек светодиодных, и сдается мне им одного провода хватит для минуса. Т.е. какая максимальная нагрузка по току на одну клемму Ux-?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В целом все понятно, но хочется в цифрах узнать. Допустим я подключаю 16 лампочек светодиодных, и сдается мне им одного провода хватит для минуса. Т.е. какая максимальная нагрузка по току на одну клемму Ux-?
    А в реальности ПЛК210-3 , на правой стороне, вместо клемм U2- написано U-
    Они так и остаются U2- или это что то другое?
    photo_2020-05-25_11-47-02.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А в реальности ПЛК210-3 , на правой стороне, вместо клемм U2- написано U-
    Они так и остаются U2- или это что то другое?
    photo_2020-05-25_11-47-02.jpg
    Они так и остаются U2-.
    Спасибо за реальность, поправим.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В целом все понятно, но хочется в цифрах узнать. Допустим я подключаю 16 лампочек светодиодных, и сдается мне им одного провода хватит для минуса. Т.е. какая максимальная нагрузка по току на одну клемму Ux-?
    Максимальный ток нагрузки на одну клемму -U 5А.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Максимальный ток нагрузки на одну клемму -U 5А.
    Спасибо! По факту получается можно одну клемму использовать из расчета что они управляют только лампочками и реле внутри шкафа.

Страница 20 из 109 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •