Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 629

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Красиво. Что за шкафчик?
    Шкаф управления куттером.(Оборудования для мясопереработки).


    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Короба на монтажной панели лучше, ИМХО, размещать так:
    Короба.jpg
    Тогда со временем они не будут сползать вниз и, следовательно, нарушать Фэн-шуй.
    Да, иногда сползают. Может так и лучше как вы сказали.
    Последний раз редактировалось Волченко Александр; 03.09.2020 в 10:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вопрос к разработчикам. Сообщите, пожалуйста, тип терморезистора NTC, который можно подключать к ПР102.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вопрос к разработчикам. Сообщите, пожалуйста, тип терморезистора NTC, который можно подключать к ПР102.
    В перечне датчиков есть характеристики, а вообще через макрос можно работать с любым NTC, главное знать хоть что-то о нем.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В перечне датчиков есть характеристики, а вообще через макрос можно работать с любым NTC, главное знать хоть что-то о нем.
    Назовите тип NTC с которым проводилась отладка макроса.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Назовите тип NTC с которым проводилась отладка макроса.
    -B57891 R25=10K, B=3950, 5%
    -B57164 R25=4.7K B=3950, 5%
    -NTCC R25=3.3K B=3950, 5%
    -N110K R25=2.2K B=3400, 5%
    -SMD NTC0603-10K B=3950 5%
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    К дискретным входам ПР102 можно подключать дискретные датчики, имеющие выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором для сигналов 24 В. Непонятно чем руководствовались разработчики принимая такое решение. Возьмите любой расходомер с дискретным импульсным выходом, там везде стоит транзистор n-p-n структуры. Неужели разработчикам ОВЕН неизвестно что транзисторы n-p-n структуры распространены значительно шире чем транзисторы p-n-p структуры ?

  7. #7
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    К дискретным входам ПР102 можно подключать дискретные датчики, имеющие выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором для сигналов 24 В. Непонятно чем руководствовались разработчики принимая такое решение. Возьмите любой расходомер с дискретным импульсным выходом, там везде стоит транзистор n-p-n структуры. Неужели разработчикам ОВЕН неизвестно что транзисторы n-p-n структуры распространены значительно шире чем транзисторы p-n-p структуры ?
    Добрый день.
    Разработчики ОВЕН смотрят немного шире на ситуацию
    И решили не ограничиваться только лишь счётчиками. Отрасли, где используются промышленные контроллеры, чаще всего ориентированы на приём сигналов положительной полярности относительно земли.
    Под это дело существует громадная номенклатура датчиков с p-n-p выходом.

    Но я знаю, что разработчики ОВЕН предусмотрели возможность подключения и датчиков с n-p-n выходом.
    Для этого достаточно воспользоваться подтягивающим резистором к любому из доступных источников питания.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 03.09.2020 в 14:22.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Разработчики ОВЕН смотрят немного шире на ситуацию
    И решили не ограничиваться только лишь счётчиками. Отрасли, где используются промышленные контроллеры, чаще всего ориентированы на приём сигналов положительной полярности относительно земли.
    Под это дело существует громадная номенклатура датчиков с p-n-p выходом.

    Но я знаю, что разработчики ОВЕН предусмотрели возможность подключения и датчиков с n-p-n выходом.
    Для этого достаточно воспользоваться подтягивающим резистором к любому из доступных источников питания.
    Три примера из этой громадной номенклатура датчиков с p-n-p выходом назовите. Лично я поддерживаю то, что написал Вольд.

  9. #9
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Три примера из этой громадной номенклатура датчиков с p-n-p выходом назовите. Лично я поддерживаю то, что написал Вольд.
    Добрый день.
    Выбирайте любой
    814A7D5D-2440-4986-8247-BD3054F6E5B7.jpeg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выбирайте любой
    814A7D5D-2440-4986-8247-BD3054F6E5B7.jpeg
    Это отписка, а не ответ. То что индуктивные датчики имеют исполнение с p-n-p и n-p-n выходами знают все. Разработчики индуктивных датчиков грамотно поступили. Вы в посте #207 заявили, что существует громадная номенклатура приборов исключительно с p-n-p выходом и именно по этой причине дискретные входы ПР ОВЕН сделаны под это дело. Вот я вас и попросил привести 3 (три) примера приборов, у которых на выходах стоят исключительно транзисторы p-n-p структуры. Только вряд ли у вас это получится. Разработчикам ОВЕН надо честно признать ошибку в этом вопросе и переделать дискретные входы ПР под датчики с n-p-n выходом (утверждаю, что приборов с n-p-n транзистором на выходе подавляющее большинство), а еще лучше сделать универсальные дискретные входы.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.09.2020 в 13:13.

Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 501
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 15:08
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •