Показано с 11 по 11 из 11

Тема: МВ210-101: 2 измерителя на один 4..20

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МВ210-101: 2 измерителя на один 4..20

    Добрый день!

    Есть объект с работающей системой автоматизации.
    В шкафах установлены локальные измерители-показометры 2ТРМ0, которые получают 4..20 с преобразователей частоты, датчиков и т.д.
    Появилась задача снимать и передавать показания о производительности вентиляторов и т.п.

    По логике вещей нет никаких проблем подключить к установленным последовательно еще один измеритель 4..20.
    При наладке выяснилось:
    - на данный момент экспериментировал с преобразователями частоты, работают поочередно.
    - если подключен только один канал то показания совпадают, вопросов нет.
    - при подключении второго канала показания от работающего ПЧ падают почти в двое (но не ровно в 2 раза), на измерителе на шкафу показания остаются верными.

    Схему прилагаю.
    Ткните носом в чем ошибка или как с минимальными потерями решить эту проблему?
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.04.2025, 17:48
  3. 4 измерителя ТРМ500-Щ2.30А от одной термопары
    от potapows в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 15:03
  4. Настройка измерителя Овен ТРМ101-PP
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 05:58
  5. Подбор измерителя
    от Oleg387 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 08:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •