я не про Ethernet порт, я про стек TCP, Ethernet/IP то же ведь на стеке TCP. А там их нет в этой панели HMIGXU3500 - ну а какие там буковки должны быть, у которой есть, это к производителю, а то вдруг можно перепрошить под другую ?
я не про Ethernet порт, я про стек TCP, Ethernet/IP то же ведь на стеке TCP. А там их нет в этой панели HMIGXU3500 - ну а какие там буковки должны быть, у которой есть, это к производителю, а то вдруг можно перепрошить под другую ?
Сегодня только скачал VijeoDesignerBasicV2.1_V2.1.0.23
Как раз хотел посмотреть что это за панелька, есть б/у в загашнике.
Модбас РТУ есть в наличии, по умолчанию прямо его и предлагает. Сделал опрос одной переменной и через связку виртуальных портов подключил симулятор панели к программному слейву модбаса.
Работает. Опрос и запись DINT идёт.
После Вайтнека, VijeoDesigner на какаху похож, Мицубишу напоминает.
По умолчанию в софте адреса регистров с 40001 и 30001, т.е. всё в норме.
Последний раз редактировалось BETEP; 24.06.2025 в 23:28.
кстати да, в настройках модбас есть. Щас попробую
Там вроде просто объединяешь А+ с А- и В+ с В- и получаешь 485...
Последний раз редактировалось B.S.V; 30.06.2025 в 01:25.
Да, работает. Получилось состыковать.
Всем благодарен!
Поторопился )))
Могу записать только в 40001 регистр панели. Только когда панель слэйв.
При этом в панели установлено Старшим Регистром вперед, а в ПР103 Старшим Байтом вперед....
Все... И куда то исчез преобразователь usb-rs485 - что бы понять что там летает по факту...
всегда удивляли асутп-шники, у которых неожиданно нет преобразователя
я этим не занимаюсь постоянно, и то валяются всякие разные.
Да ладно тебе стыдить меня, нашел, в машине валялся ))
у меня самый главный есть, ELAB не помню номер, 422/485/232 и главное на FTDI чипе и с полным набором сигналов 232-ого.
Все остальное так, потерял, забыл, подарил...