тип кабеля, сечение, наличие экрана3-х жильным кабелем.
тип кабеля, сечение, наличие экрана3-х жильным кабелем.
Не называйте термосопротивление - термопарой, это разные вещи.
Термосопротивление изменяет своё начальное сопротивление от температуры. Например Pt100 это 100 Ом при 0 градусов, и примерно 110 Ом при 25 градусах. Включается по 3 или 4 проводной схеме.
Термопара это 2 куска провода из разного материала сваренные между собой и имеют практически нулевое сопротивление. Имеет только 2 контакта.
https://owen.ru/forum/showthread.php...EE%EF%E0%F0%E0
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2024 в 10:50.
где сделана общая точка - на датчике или на приборе?Датчик подсоединён по 3-й проводной схеме
Поняла Вас и запомнила, большое спасибо![]()
Не совсем поняла Вас, что Вы имеете в виду под общей точкой?
Сечение кабеля - 0,75
Тип кабеля - не знаю пока что.
Кабель - 4-х жильный, для подключения термопары применяется 3-и жилы, что на самой термопаре, что на трм.
Экран отсутствует
Подключали термопару ещё до меня и использовали кабель, который был, посему что имеют, то имеют (в галерее отсутствует смайлик описывающий мои эмоции на данный счёт).
По примеру подключения аналогичных датчиков, общая точка на датчике.