Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Обменн данными между ОВЕН ПЛК63L(SlAVE) и Siemens ПЛК S7 1200(Master)

Древовидный режим

capzap на одном из... 25.11.2024, 11:37
Валенок .. с момента как начали... 30.01.2025, 13:19
Durandesh Добрый день! Спасибо... 04.12.2024, 11:08
AlexandrGr Тоскааааааа....... 28.11.2024, 18:57
AlexandrGr Вы не поняли. Там по... 29.11.2024, 10:21
Валенок Откуда обратится? Извне?... 30.01.2025, 17:10
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Обменн данными между ОВЕН ПЛК63L(SlAVE) и Siemens ПЛК S7 1200(Master)

    Здравствуйте всем! Может кто нибудь сталкивался. Опрос через RS-485 Modbus RTU. Использую плата CB 1241 на борту S7 1200 ПЛК.
    Есть ОВЕН ПЛК63L(SLAVE) И СИЕМЕНС S7 1200(MASTER). Читаю и записываю переменные из SubMenu типа BYTE, UINT в конфигурации ПЛК63L без проблем . Значение типа REAL читаю в плк63L не корректно как видно на картинке, а если наоборот записать значение REAL в Сиеменс ничего не передаёт. Пробовал разные функции Modbus в Tia Portal не помогло. Не знаю где проблема, то ли в Tia Portal либо в Codesys.

    1. Как правильно записывать/прочитать переменный тип REAL между ПЛК63L/S7 1200?

    2. Также как прочитать/записывать встроенные переменные(дискретные входа/выхода, аналоговые) ПЛК63L в/из ПЛК S7 1200?

    В форуме нашёл таблица конфигурации ПЛК63L. Например, не получилось прочитать дискретные входа 1byte по адресу 288 или 4096. Это может быть связанно с копия области ПЛК63L, о котором я не знаю как правильно использовать. Как правильно объявить адрес 288 или 4096 Modbus в Tia Portal, чтобы увидеть состояние дискретных входов ПЛК63L? Спасибо заранее!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Durandesh; 25.11.2024 в 11:07.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 как Siemens s7 1200
    от DimaZnam90 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 11:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:47
  3. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  4. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. ПЛК100 чтение данных с Siemens s7-1200
    от GreenFire в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •