Доброго времени суток!
Прошу вас помочь разобраться с вопросом касательно юстировки юстировка МВ110-224.4ТД по Modbus.
Имеется ПЛК110-60. К нему подключены по RS-485 два устройства:
СП307 как Master и МВ110-224.4ТД как Slave.
К МВ подключен пока 1 тензодатчик на 6 кг, 1,908mV/V. Планируется еще 2.
Юстировка через конфигуратор М110 прошла успешно.
СП307 видит показания в виде кг ( в теле программы поделено на 1000)
Есть необходимость установить в СП возможность юстировки тензодатчиков, возможность обнуления и т.д.
В мануале все прописано. Если я правильно понял нужно записывать нули в определенные регистры и все будет выполнено. Вроде все понятно.
Решил сначала заняться обнулением. Показания с тензодатчика пляшут, ушли в минус, - 7,2 кг. Ставлю калибровочный вес 500г, показывает четко 500 г. Линейность есть.
Запись нуля в регистр 49 (U.Wgh) и последующая запись нуля в регистр 57 (Init) результата не дала.
Под результатом я понимаю что после присвоения двух нулей указанным выше регистрам тензодатчик должен показывать ноль.
Присвоение с панели нулей сделано через ПЛК, то есть две переменные, одна передает посылку другой.
В связи с чем есть вопросы:
1 где ошибка, почему вес не обнуляется?
2 Можно ли передавать посылку напрямую с СП в МВ без ПЛК. Пытался, не получилось.
3 Вес очень медленно набирается. сек 6. Можно как то ускорить? Читал что делается через конфигуратор меняя Гц, какая предельно допустимая скорость?
4 Присваивать изначально нули регистру где уже ноль как то в голове не укладывается. Можно ли присвоить нуль через функциональную кнопку например?
Заранее благодарю за советы, ответы)