Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Не работает модбас

Древовидный режим

rediskus Не работает модбас 09.10.2024, 13:13
Гарчев Евгений Здравствуйте! Для того,... 09.10.2024, 14:46
Гарчев Евгений Проверьте настройку всех... 09.10.2024, 17:30
rediskus Так нормально? 79288 ... 10.10.2024, 08:20
rediskus 79287 А в самом проекте... 10.10.2024, 08:17
Полигон Спасибо, в этом и причина.... 10.10.2024, 15:31
melky rediskus у вас сейчас... 10.10.2024, 15:23
Полигон Запуск рантайма в файлах... 10.10.2024, 15:32
Полигон K10 - это скрипт для... 10.10.2024, 16:11
Полигон да, мы повторили проблему,... 11.10.2024, 11:29
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Не работает модбас

    Итак ситуация. Создаем простейший проект с модбасом, заливаем, все работат.
    После перезагрузки контроллера коннекта к запущенному приложению нет. Если остановить и снова запустить приложение коннект появляется.
    Очень неприятная ошибка. Скорее всего связана она с тем, что на момент запуска приложения линукс на ПЛК еще не инициализировал все сетевые интерфейсы.
    Тестовый проект прилагаю.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:01
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •