Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: переход с ПЛК-73 на СПК210

  1. #11

    По умолчанию

    Возможно всё же в МВшках дело, но блин - конфигуратор их видит!
    Последний раз редактировалось yurgin_757; 06.08.2024 в 09:52.

  2. #12

    По умолчанию

    Перенёс эту "нерабочую" МВшку на второй RS, ОНА ТАМ РАБОТАЕТ!
    ...значит дело всё же в СПК, RS-1 не тянет две МВхи2024-08-06_10-28-28.jpg

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    Перенёс эту "нерабочую" МВшку на второй RS, ОНА ТАМ РАБОТАЕТ!
    ...значит дело всё же в СПК, RS-1 не тянет две МВхи2024-08-06_10-28-28.jpg
    Да не в этом дело, адреса у них разные? настройки не слетели?

  4. #14

    По умолчанию

    На втором RS две МВхи только в путь! )))
    ...какие есть версии коллеги

    п\с СПК на заводские тоже скидывал
    Изображения Изображения

  5. #15

    По умолчанию

    ...адреса 100 и 200,блин может в этом дело "двухсотый" ))) шутка)) с настройками всё ок, на втором порту же работают, блин ересь какая то)

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    ...адреса 100 и 200,блин может в этом дело "двухсотый" ))) шутка)) с настройками всё ок, на втором порту же работают, блин ересь какая то)
    Когда вы переставляете Модули на другой порт, питание снимаете? Как у вас на одном порту МВ работает и на втором 2 работают? Сколько у вас модулей?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Когда вы переставляете Модули на другой порт, питание снимаете? Как у вас на одном порту МВ работает и на втором 2 работают? Сколько у вас модулей?
    питание снимается.
    на тот момент было подключено по 2 шт на первый и второй порт.

  8. #18

    По умолчанию

    2024-08-06_14-18-07.jpg

    ...заработало лишь после трёх "забитых бубнов" ))
    1. сделал еще раз на СПК хардрезет
    2. удалил с компа кодесюс и все её хвосты
    3.установил по новой сюску бибки и тагеты на СПК
    4. в проекте, еще до того как удалил сюску, удалил все СОМы, установив "чистую" сюску вставих их по новой и пересоздал все связи с МВехами

    Вывод: не имей сто друзей с примерами, а имей два ноута, и две СПКшки для отладки, один для рабочего проекта, второй для мытарств!

    Спасибо kondor3000 что посочувствовал!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК210 и тахометр - ошибка библиотеки Mx110_Drives
    от Party3AH в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 10:16
  2. СПК210 - Встроенная операционная система Linux
    от oiv_1968 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 15:53
  3. Связь ПЛК 100 и СПК210
    от mihafedos в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 12:31
  4. Проблемы связи СПК210 через WiFi
    от EugeneS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 16:12
  5. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •