Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60

Тема: Подключение ПЧВ на несколько насосов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    обожаю людей, отключающих на производстве защиты, шунтирующие перемычками сработавшие защитные блокировки, отключающими сирену аварийной сигнализации и выкручивающими лампочку Авария, чтобы не раздражала своим красным миганием
    некоторые вещи типа ввобще нельзя отлючать, так этого требуют правила ТБ ПБ или прочие РД
    К этим вещам относится контроль обрыва нагрузки в конкретном прикладном примере автора (да и в большинстве других тоже)? За вас отвечу - нет, не относится.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    К этим вещам относится контроль обрыва нагрузки в конкретном прикладном примере автора (да и в большинстве других тоже)? За вас отвечу - нет, не относится.
    а вы за автора решили, что в его случае можно, а чего - нельзя? Речь шла о абстрактном случае контактора после ПЧ - "можно или нет"?. Да можно, можно делать всё, что хочешь, типа "никто не смеет ограничивать меня в свободе самовыражения"
    Но нужно понимать, чем это может закончиться - про это сказали единицы.
    Ваше предложение - забить на БАЗОВУЮ защиту электродвигателя, просто потому что "про это нигде не написано, я делать не буду" - ну сами оцените, как это будет выглядеть со стороны хоть профессионально, хоть чисто по-человечески, приходите вы машину покупать - а вам - да нахера тебе подушка в руле? это же не требуется, а АБС вообще придумали трусы, это просто развод на деньги

    Кроме того, как здесь пацаны уже выше написали - обрыв нагрузки на работающем ПЧ рано или поздно прикончит его. А все эти костыли и шаманства со схемой управления этими контакторами совершенно обнуляют все типа экономии на втором ПЧ.
    И многие заказчики, и я бы сказал - нормальные, изначально прописывают в ТЗ все эти вещи, либо требуют согласования с ним всей проектной документации и техрешений.
    А таких приколов типа "мне спецификация в договоре не нужна, вот тебе миллион, делай что хочешь, лишь бы работало" и мы радостно начинаем выкидывать всё, что собирались поставить - я уже давно не встречал, да и вообще такого не припомню.
    как-то вот так это всё в итоге

  3. #3

    По умолчанию

    В конструкции большинства контакторов есть дополнительные контактные группы (не силовые).
    Если для запуска ПЧ использовать группу COM-NO, то пока контактор не включишь, ПЧ не запустишь. Можно в схеме это использовать.

  4. #4

    По умолчанию

    я не сильный приводчик,
    но из опыта своей наладки насосов с ПЧ приводом, знаю, что некоторые (все?) частотники не любят разрыва фазного провода и выпадают в аварию по обрыву фазы при переключениях контактора
    в основном у нас применяли ATV212/312 от Шнайдера
    поэтому лучше сразу смотреть на модель, которая поддерживает фукнцию нескольких двигателей

  5. #5

    По умолчанию

    Надо просто предоставить самому частотнику решать, когда можно отключать один двигатель и когда подключать другой.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shema_5_.png 
Просмотров:	103 
Размер:	34.2 Кб 
ID:	74359

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Надо просто предоставить самому частотнику решать, когда можно отключать один двигатель и когда подключать другой.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shema_5_.png 
Просмотров:	103 
Размер:	34.2 Кб 
ID:	74359
    Хорошее решение, такая схема кажется на ПЧ Дельта нарисована в документации. Работает надежно как часы с поддержанием давления.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Хорошее решение, такая схема кажется на ПЧ Дельта нарисована в документации. Работает надежно как часы с поддержанием давления.
    Добрый день.
    Это маленечко другое. Это точно не Дельта. Я такую схему видел. Это специализированный ПЧ предназначенный именно для каскадного управления насосами для поддержания давления.
    Не помню фирму, может и дельта но специализированная.
    Там всё завязано на работе специально запрограммированного ПЛК. И стоит он гораздо дороже той же обычной Дельты типа ВФД Ф.
    И овен предлагает такое решение с использованием своего ПЧ
    https://owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf

    И заметьте, там тоже используется ПЛК, чтобы правильно и вовремя всё включалось.

    Пожалуйста.
    Но в исходном то вопросе человек просто хочет сэкономить и переключать ПЧ с одного насоса на другой.
    Вот насчёт такой экономии я категорически против.
    Скупой платит ....

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    НЕ вижу смысла спорить. частотник дельта был порядка 30квт для каскадного управления в них устанавливалась плата отдельная и все настройки были в ПЧ.

    Раз хочет переключать пусть переключает. делает необходимые блокировки и нет проблем. никто не запрещает на выходе ПЧ ставить пускатель. Мне встречались проекты где на входе ПЧ стоит пускатель. Бывали обьекты где два двигателя запитывали от одного ПЧ паралельно. правда ПЧ в два раза больше был по мошьности.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 15.03.2024 в 14:55.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это маленечко другое. Это точно не Дельта. Я такую схему видел. Это специализированный ПЧ предназначенный именно для каскадного управления насосами для поддержания давления.
    Не помню фирму, может и дельта но специализированная.
    Там всё завязано на работе специально запрограммированного ПЛК. И стоит он гораздо дороже той же обычной Дельты типа ВФД Ф.
    И овен предлагает такое решение с использованием своего ПЧ
    https://owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf

    И заметьте, там тоже используется ПЛК, чтобы правильно и вовремя всё включалось.

    Пожалуйста.
    Но в исходном то вопросе человек просто хочет сэкономить и переключать ПЧ с одного насоса на другой.
    Вот насчёт такой экономии я категорически против.
    Скупой платит ....

    С уважением.
    Вы ошибаетесь , у дельты это вполне себе рядовой ПЧ , для насосов и вентиляторов СР2000. Другое дело, для контакторов более двух нужна плата расширения дискретных выходов, опция.
    Но , верно совершенно, тупо просто в разрыв нельзя. Контакторами управлять ПЧ должен .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.03.2024 в 14:57.

  10. #10

    По умолчанию

    Не понимаю, в чём проблема коммутировать сигнал "Пуск" (FWD) дискретного входа частотника через доп. группу контактора?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2 мотора.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	84.0 Кб 
ID:	74388

    Переключателем включаешь необходимый контактор (на схеме не показано) и только после этого можно будет кнопкой с фиксацией, через дискретный вход запустить частотник.
    Если убрать кнопку, а в частотнике настроить задержку на срабатывание по дискретному сигналу, то частотник будет автоматом включать мотор, с задержкой, после включения выбранного контактора (мотора). Точно гарантировав что нагрузка подключена к нему.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 18:56
  2. Работа 12 насосов
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 20:40
  3. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •