Добрый день. Протестировали обе описанных ошибки, получили следующие результаты:
1) Настроили в приборе график, идентичный Вашему. При температуре наружного воздуха +20 уставка принимает значение 41, согласно графику.
Описанную Вами ситуацию удалось повторить, когда выставили настройки "Кол-во точек: 3". Пожалуйста, проверьте, какое количество точек задано в настройках графика уставки.
2) Проблему, связанную с запуском подпитки при превышении давления, воспроизвести не удалось. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, видео на почту support@owen.ru