Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50

Тема: Контроль уровня и счетчик на ПР-103

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь! Стало намного понятней. Количество срабатываний и есть количество скачиваний. Суммируя получим общий объем.
    Два коротких вопроса. Между I2 и RS1 NOT в прямоугольнике что это и для чего? И второй вопрос как выловить результаты счетчика (постараюсь разобраться самостоятельно, но скажите в какой стороне копать?
    С Уважением Евгений.
    Выловить можно кучей способов:
    1. Через Ethernet-порт - ПК напрямую или через модемы или облако OwenCloud.
    2. RS-485 порт - Панель оператора, Modbus-индикатор и т.д.

    NOT - это инвертор (ИСТИНУ превращает в ЛОЖЬ и наоборот)
    в нашем случае триггер RS переключается в 0 при R = 1, а нам нужна эта 1, когда I2 = 0
    вот мы и переворачиваем сигнал элементом NOT

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо разобрался. Всё получилось.
    Через порт напрямую в комп - это какая-то прога должна стоять кроме Owenlogic?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Спасибо разобрался. Всё получилось.
    Через порт напрямую в комп - это какая-то прога должна стоять кроме Owenlogic?
    Например Owen OPC Server, ставите, настраиваете порт ТСР, адрес регистра и читаете что надо. https://owen.ru/product/new_opc_server
    IP адрес ПР103 и компа, должны быть в одной подсети и отличаться только последними цифрами IP.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 17:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Думаю, для начала так:
    I1 - верхний ПДУ
    I2 - нижний ПДУ
    Q1 - насос
    Count - сетевая с количеством срабатывания

    Owen7.jpg
    Т.к. насос работает на откачивание из ёмкости, то логичней наверное будет считать количество опорожнений полностью заполненных ёмкостей (поставить FTRIG перед счётчиком)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Vknyaz RapidScada в бесплатном варианте доФилиард каналов, OPC будет не нужен, Modbus встроен, картинки рисовать самому (это минус), за небольшие деньги для себя можно автоматизировать некие процессы.
    МастерScada и множество других в пределах 32-64 канала бесплатно. Из ограничений - может поддерживать только один протокол в бесплатном варианте, картинки из системы, если понравится...

    з.ы. те, что 32-64 канала на халяву даже не рассматривал бы. А так Scada систем целое множество... PultOnline, WebScada, TeslaScada, KaScada, IntraScada, SimpLigth, Simple Scada и так далее и так далее на любой вкус и кошелек..

    с 10-к каналов можете помучаться с MasterScada 4D, Modbus тоже встроен, на этом и упокой ее душу, 32 канала

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    kondor3000 а еще OPC сервер, потому что в халяве кажется не достает Modbus

    а не, посмотрел, Modbus должен работать...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kondor3000 а еще OPC сервер, потому что в халяве кажется не достает Modbus

    а не, посмотрел, Modbus должен работать...
    Можно через Модбас Драйвер подключиться напрямую и по ТСР и по Модбас , на скрине по ТСР 1 Подключение напрямую ПЛК слейв.jpg
    Указать только IP слейва ПР103 (или ПЛК как у меня), слейв адрес 1, порт 502 и адреса регистров (тегов).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 23:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Не сложные визуализации можно сделать с помощью Node-Red. Есть много информации в интернете.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо всем за отклики. Наигрался с протоколами и прочими скадами. и всЁ вроде прАвильно, но!

    Никак не могу получить данные с датчиков температуры на OPC Сервер.
    1.Конфигурация следующая: ПР-103 с подключенными двумя модулями ПРМ220.3 На ПРМ в первом слоте постоянно моргают светодиоды входов независимо от того, подключено к ним что-то или нет. На ПРМ во втором слоте горит светодиод выбранного входа. Это нормально или так быть не должно?
    2. Подключено два датчика через преобразователи НПТ 1 (4-20 ма)
    3. Приложил скрин Овен конфигуратора с вычисленными значениями и слотами подключенных датчиков. Значения соответствуют реальной температуре 14,5 гр. цельсия.
    4. При передаче на OPC сервер значения превращаются в белиберду. Подключал и к овен OPC и к MasterOPC серверам - результат одинаковый. В чем причина? Что я делаю не так?
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо всем за отклики. Наигрался с протоколами и прочими скадами. и всЁ вроде прАвильно, но!

    Никак не могу получить данные с датчиков температуры на OPC Сервер.
    1.Конфигурация следующая: ПР-103 с подключенными двумя модулями ПРМ220.3 На ПРМ в первом слоте постоянно моргают светодиоды входов независимо от того, подключено к ним что-то или нет. На ПРМ во втором слоте горит светодиод выбранного входа. Это нормально или так быть не должно?
    2. Подключено два датчика через преобразователи НПТ 1 (4-20 ма)
    3. Приложил скрин Овен конфигуратора с вычисленными значениями и слотами подключенных датчиков. Значения соответствуют реальной температуре 14,5 гр. цельсия.
    4. При передаче на OPC сервер значения превращаются в белиберду. Подключал и к овен OPC и к MasterOPC серверам - результат одинаковый. В чем причина? Что я делаю не так?
    При передаче по Модбас, часто меняются местами регистры (байты). Число Float, это 2 регистра ( 4 байта)
    При не правильном отображении Флоат, поменять местами регистры (байты).
    При настройке тега, внизу, есть младшим регистром вперёд (младшим байтом вперёд).
    Обычно хватает переставить регистры. Нас скрине 3 возможных варианта перестановок. 1 Перестановка регистров.jpg
    Правильное число с переставленными регистрами 123.4568
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2023 в 11:34.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 08:47
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня в паровом котле ДСЕ
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:49
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •