    Цитата Сообщение от Allexan Посмотреть сообщение
    Мне не надо считать импульсы. В моем проекте их приходит всего 2 на разные быстрые входы.
    Моя задача : в момент прихода одного импульса посмотреть есть ли второй (именно в момент прихода первого)
    Длительность каждого 50-60 мкс, поэтому через 1 мс я буду только знать что они пришли,
    а по условиям задачи если они пришли с разрывом (не пересекаясь) это ошибка.
    В примере для ПЛК это просто, но у ПЛК всего 2 быстрых входа, а в моей задаче их 4 пары
    на входах МВ210
    На МВ210 вы узнаете о приходе импульсов, только через время опроса, примерно через >=30ms
    Вам нужен другой ПЛК в большим кол-вом быстрых входов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2025 в 17:26.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На МВ210 вы узнаете о приходе импульсов, только через время опроса, примерно через >=30ms
    Вам нужен другой ПЛК в большим кол-вом быстрых входов.
    Спасибо, все ясно

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 11:50
  2. О быстрых входах
    от Дмитрий_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 14:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  4. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:03
  5. установка быстрых входов
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •