Коллеги, помогите решить небольшую задачку. Дано: ПЛК110 с быстрыми входами и прямоугольные импульсы с частотой 1 килогерц. Импульсы необходимо считать. Вопрос: как это правильно делать? Решение с использованием прямого доступа ко входам понятно, оно хорошо разъяснёно в видео про подключение энкодера. Но коль скоро ПЛК допускает конфигурирование входов сразу как быстрых счётчиков, то возникает идея использовать именно этот режим. Но про него, как ни странно, информации ничтожно мало. Если у кого есть пример настройки входов в этом режиме, покажите, пожалуйста. Будет совсем здорово, если пример окажется на CFC.


Ответить с цитированием
В части быстрых входов и выходов у меня вообще создаётся впечатление, что разработчики ПЛК сами до конца не понимают, как они работают. Аппаратная часть реализована, но программная составляющая больше походит на костыли, обмотанные скотчем. Быстрый счётчик, который сбрасывается в каждом цикле -- это вообще гениальная находка! Как если бы автоваз выпустил автомобиль, который автоматически глохнет через каждый километр
Впрочем, оффтопить не буду.