Юрий, добрый день! Правильно ли я переделал часть проекта из примера под датчик 4..20 мА ? Добавил макрос преобразования в аналогового сигнала в измеряемое значение. Датчик давления с пределами 0-16 Бар.Было .pngдобавил макрос преобр. аналог.png
Юрий, добрый день! Правильно ли я переделал часть проекта из примера под датчик 4..20 мА ? Добавил макрос преобразования в аналогового сигнала в измеряемое значение. Датчик давления с пределами 0-16 Бар.Было .pngдобавил макрос преобр. аналог.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я отделил бы "мух" от "котлет".. Итак имеются два датчика. Пусть это токовые датчики. Необходимо управлять ПЧ и поддерживать заданное давление по введенной уставке и принимаемому сигналу с датчика на выходе насоса и дополнительному сигналу от датчика на входе насоса, который обязан следить за входным напором и не допускать "сухого хода" в работе насоса.
Необходимо подобрать оптимально состав оборудования, которое выполнит поставленную задачу максимально эффективно и с минимальной стоимостью. "Это капитализм детка!"
Ищем частотник, в меню функций которого имеется возможность регулирования частотой по разности двух сигналов. Таких полно!
Например, имеются два аналоговых входа. Один по напряжению, второй по току. Шунтируем первый вход резистором, величиной равной сопротивлению второго входа (измеряем тестером). Далее программируем(масштабируем) оба входа на необходимые диапазоны работ. И все! ПИД-регулятор частотника лучше любой ПР-ки справится с регулированием и защитой от "сухого хода".
А ПР-ку нада применять тогда, когда требуется по сигналам "точного времени" менять значение уставки, до хоть по RS-485!
Добрый день, по самые помидоры. Я понимаю, что так будет дешевле, но у меня есть в наличии ПР и я хочу научиться программировать в среде ОЛ, так как щит любой могу собрать и нарисовать, а без программы он мёртвое железо.
Плюс оператору будет удобнее задавать параметр давления на дисплее ПР.
Дополнительно хочу посадить на реле поддержание давления в котловом контуре. Сигнал тоже будет от датчика ПД 100 4...20 мА. Управляющий сигнал на искатель и насос 0.37 кВт. Сейчас думаю как используя аналоговый сигнал, на выходе реле DO получать сигнал , чтобы насос не держался, а работал в пределах например 2,8-3,2 бар.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий, добрый день! Спасибо за информацию, разобрался с макросом- программа работает)
Насколько смог понять, Вам нужен ПИД-регулятор с мёртвой зоной(зоной нечувствительности), пока давление на выходе насоса находится в пределах 2,8-3,2 бар сигнал на выходе ПИД-регулятора не меняется!
Насколько мне известно макросы мёртвой зоны имеются в менеджере компонентов и неоднократно обсуждались в разных темах форума!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей0308, поразбираюсь с макросом мёртвой зоны.
На 2 поз.регуляторах, которые я использовал тоже в принципе работает.
Вопрос, есть ли макрос, который переводит из измеренных значений с плавающей запятой обратно в сигнал 4-20. Например я в настройках аналогового входа выставил пределы измерений 0-10 бар, а мне нужно перевести это снова в 4-20 мА и подать на аналоговый выход ПР (например на какой то индикатор).
В данном случае разделите на десять, на аналоговый выход подаётся сигнал с плавающей запятой диапазона 0-1. Выходной сигнал 4-20 мА(0-10 В) будет соответствовать давлению 0-10 бар, если датчик давления 0-10 бар и я бы предпочёл для отображения СМИ2-М и по сети передавать!
А как Вы мёртвую зону делаете на двухпозиционном регуляторе, фиксируете выходную частоту ПЧ, пока давление находится в допустимом диапазоне?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2021 в 15:01.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2021 в 18:18.