Могу порекомендовать взять за основу этот проект: https://youtu.be/JWdyPn8010E, панель можно не учитывать, с экрана ПР все параметры дублируются.
Могу порекомендовать взять за основу этот проект: https://youtu.be/JWdyPn8010E, панель можно не учитывать, с экрана ПР все параметры дублируются.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий, добрый день! Правильно ли я переделал часть проекта из примера под датчик 4..20 мА ? Добавил макрос преобразования в аналогового сигнала в измеряемое значение. Датчик давления с пределами 0-16 Бар.Было .pngдобавил макрос преобр. аналог.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я изменил настройки аналогового входа: датчик 4-20 мА и пределы от 0 до 16 бар. Не понимаю, как производится подбор констант (450) перед блоком деления fdiv и константы (10) перед Fmul ( в вашем примере), чтобы получить соответствующие входному току значения Pizm и Ptek (какие константы подобрать для моего сигнала 4-20 мА и давления 0-16 бар.
У Вас стоит сигнал сопротивления 0-4000 Ом. Для меня пока сложно разобраться с этими преобразованиями, но я учусь, смотрю видео про овен логик.
В примере деление на 450 нужно, так как используется переменник для задачи давления, при 450 Омах будет 1 бар, вы можете эту цепочку выкинуть. Вход подать прямо на Р изм. это пременная флоат. Например показывает 2.3 бар
Умножение на 10 сделано для перевода флоат в целочисленное, чтобы не потерять значение после запятой. Это Р тек. будет равно 23 . В панели, в настройках дисплея, вы ставите 1 знак после запятой и получаете 2.3 бар.
Как вам сделать решайте сами. Для передачи флоат надо 2 регистра, для целочисленной 1 регистр.
В примере используются обе переменные, поэтому выкидывайте только деление на 450.
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2021 в 16:07.