Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Modbus RTU подключение устройств через клеммное поле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ian Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется контроллер ПЛК110-30[М02].
    Он будет находиться в шкафу автоматики и будет мастером в сети Modbus RTU.
    Внутри шкафа находится клеммное поле для подключения 29 внешних slave-устройств к этой сети.
    Клеммное поле будет как общая шина, к которой подключаются slave-устройства. Длина провода от одного slave-устройства до клеммного поля может составлять от 50 до 300 метров. Также на последний контакт клеммного поля будет установлен резистор-терминатор. Схема сети в приложении.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли такая сеть работать, если нет то почему?
    а что за слейвы на концах?
    здесь париться надо не из-за длины линии, которая и так за гранью всех физических ограничений интерфейса, длину в теории можно решить репитерами и прочими усилителями
    а беспокоиться надо из-за скоростей обмена и количества информации и возникающих из-за этого затыков

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Хотите модбас по звезде - тащите модбас свичи MOXA и подключайте их к овеновскому плк, все остальное от лукавого. Я с трудом представляю как это жупело удастся заставить работать в описанном вами виде.
    Кстати компании овен неплохо бы присмотреться к сегменту модбас свичей, при ценах ниже моксы там есть некоторые деньги.

  3. #3

    По умолчанию

    Я себе для задачи перехода от "шины" к "звезде" заказал на пробу модуль у GEOLINK, пока жду.
    Последний раз редактировалось Spawn; 19.06.2021 в 01:01.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:56
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 20:35
  4. Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  5. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •