Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33

Тема: Надежность ПЛК-110 ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Упомянутую здесь тему читал. Там очень большой проект, написанный, по-моему, не очень хорошо, при этом проект был перенесен с одного ПЛК на другой.
    В общем ошибка там где-то зарыта в глубинах. Все мы надеемся, что ее откопают и успокоят наши души.

    Свой опыт. У меня уже более 2-х лет работают несколько установок с приличными объемами кода на ПЛК110 М02 и все как часы. Правда я не использую высокочастотные выходы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Упомянутую здесь тему читал. Там очень большой проект, написанный, по-моему, не очень хорошо, при этом проект был перенесен с одного ПЛК на другой.
    В общем ошибка там где-то зарыта в глубинах. Все мы надеемся, что ее откопают и успокоят наши души.

    Свой опыт. У меня уже более 2-х лет работают несколько установок с приличными объемами кода на ПЛК110 М02 и все как часы. Правда я не использую высокочастотные выходы.
    То есть, речь идет об одном проекте, возможно, исключении из правила ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    То есть, речь идет об одном проекте, возможно, исключении из правила ?
    Говорю за свои.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,285

    По умолчанию

    Несколько лет работают несколько ПЛК110 (два старой модификации, и 4 уже новой), проблем с зависанием не обнаружено. Со старой модификацией имел проблемы с кнопкой Буттон, но была исправлена известным решением. В старой модификации померли аккумуляторы в обоих (сбрасывались ретайны при выключении), поменял на более ёмкие. В новых ПЛК обе эти проблемы отсутствуют в принципе.
    В новых ПЛК крутится самонаписанный код для быстрых входов\выходов.
    При монтаже соблюдал следующие правила:
    1. Питание ПЛК исключительно от внешнего БП 24В. Версии с питанием от 230В даже не рассматривал к эксплуатации.
    2. ПЛК исключительно с транзисторным выходом.
    3. Питание исполнительных цепей и ПЛК+ОП разнесены на разные БП.
    ------------
    Кроме того, если есть опасения по поводу зависания ПЛК, то подумайте на тему применения технологии Charge Pump (такое частенько применяется в станках ЧПУ). Вкратце - ПЛК на одном из выходов программно генерирует частоту, которая подается на блок аппаратной защиты установки. При пропадании этой частоты, т. е. при зависании ПЛК, блок аппаратной защиты безопасно останавливает установку.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ------------
    Кроме того, если есть опасения по поводу зависания ПЛК, то подумайте на тему применения технологии Charge Pump (такое частенько применяется в станках ЧПУ). Вкратце - ПЛК на одном из выходов программно генерирует частоту, которая подается на блок аппаратной защиты установки. При пропадании этой частоты, т. е. при зависании ПЛК, блок аппаратной защиты безопасно останавливает установку.
    Совершенно верно, я над этим сейчас как раз работаю. Но в данном случае ПЛК с релейными выходами, применение такой технологии возможно только при небольших частотах импульсов, с периодом не менее секунды, и то - сколько протянет реле.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Несколько лет работают несколько ПЛК110 (два старой модификации, и 4 уже новой), проблем с зависанием не обнаружено. Со старой модификацией имел проблемы с кнопкой Буттон, но была исправлена известным решением. В старой модификации померли аккумуляторы в обоих (сбрасывались ретайны при выключении), поменял на более ёмкие. В новых ПЛК обе эти проблемы отсутствуют в принципе.
    В новых ПЛК крутится самонаписанный код для быстрых входов\выходов.
    При монтаже соблюдал следующие правила:
    1. Питание ПЛК исключительно от внешнего БП 24В. Версии с питанием от 230В даже не рассматривал к эксплуатации.
    2. ПЛК исключительно с транзисторным выходом.
    3. Питание исполнительных цепей и ПЛК+ОП разнесены на разные БП.
    ------------
    Кроме того, если есть опасения по поводу зависания ПЛК, то подумайте на тему применения технологии Charge Pump (такое частенько применяется в станках ЧПУ). Вкратце - ПЛК на одном из выходов программно генерирует частоту, которая подается на блок аппаратной защиты установки. При пропадании этой частоты, т. е. при зависании ПЛК, блок аппаратной защиты безопасно останавливает установку.
    ПЛК не зависает, а переходит в СТОП. Из Codesys его можно запустить в RUN, так как Ethernet-соединение работает, работает визуализация. А вот обмен по шине RS-485 во время останова тоже стоит.
    Пишу на Assembler-е за еду

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    в данном случае ПЛК с релейными выходами, применение такой технологии возможно только при небольших частотах импульсов, с периодом не менее секунды, и то - сколько протянет реле.
    ЕМНИП механический ресурс - 500 тысяч срабатываний. Именно по этому я всегда беру ПЛК с транзисторными выходами. Внешнюю релюшку поменять проще, чем внутреннюю.

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    ПЛК не зависает, а переходит в СТОП.
    Разницы нет, если произошла остановка процесса. В моем случае это приводило к увеличению количества брака и увеличенному расходу исходного материала. В некоторых случаях даже к локальному возгоранию исходного материала. Т. е. потери времени, денег и нервов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.10.2017 в 14:30.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    ПЛК не зависает, а переходит в СТОП. Из Codesys его можно запустить в RUN, так как Ethernet-соединение работает, работает визуализация. А вот обмен по шине RS-485 во время останова тоже стоит.
    еще раз уточните, заходя в онлайн, перед тем ка Вы запускаете программу с помощью СТАРТ наблюдаете что в конфигураторе нет обмена по сети RS-485, а если Вы сами останавливаете в онлайне программу, происходит тоже самое - тоже нет обмена? И как это проявляется, конфигуратор выдает ошибки или просто значения "заморожены"?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    еще раз уточните, заходя в онлайн, перед тем ка Вы запускаете программу с помощью СТАРТ наблюдаете что в конфигураторе нет обмена по сети RS-485, а если Вы сами останавливаете в онлайне программу, происходит тоже самое - тоже нет обмена? И как это проявляется, конфигуратор выдает ошибки или просто значения "заморожены"?
    Когда происходит несанкционированный ОСТАНОВ сама программа останавливается, а обмен по RS-485 замирает с последними считанными значениями, ошибок конфигуратор не выдает. Все внешние слейвы уходят в аварию, так как опроса от ПЛК нет.
    А вот когда делаешь останов из Codesys, то останавливается только программа, обмен по шине продолжается.
    Пишу на Assembler-е за еду

  10. #10
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Такое ощущение, что виснет мастер обмена в ПЛК и он затем останавливает программу. Когда перевожу в СТАРТ из хаотичного ОСТАНОВА, то программа начинает выполняться, а опрос по RS-485 таки не происходит, пока не перезагружу ПЛК с помощью отключения питания.
    Пишу на Assembler-е за еду

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  2. надежность работы
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:10
  3. Надежность порта 485 у ИП320
    от leonVl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 13:22
  4. надежность протоколов
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:37
  5. Надежность Modbus и регистры ошибок
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •