Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: ПР200+МВ110-224.1ТД

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    он по модбасу передаёт в пр200
    трабла решилась изменением частоты дискретизации измерительного тракта в мв110

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    он по модбасу передаёт в пр200
    трабла решилась изменением частоты дискретизации измерительного тракта в мв110
    Ну вот, начали разбираться, и уже я так понял все заработало?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Да, как часики
    правда только читаю, пишу конфигуратором.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    вот, для посмотреть.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Owen.zip (82.9 Кб, Просмотров: 126)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    вот, для посмотреть.
    И что же тут смотреть?
    Снимок.PNG

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо! Я у Вас эту программу смотрел
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    вот, для посмотреть.
    Там тоже регистр 70 читается.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    записать, подсоединить, и посмотреть на экране четыре регистра из мв

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    записать, подсоединить, и посмотреть на экране четыре регистра из мв
    А зачем тогда вы взяли ПР200? Возьмите тогда какой нибудь СМИ или панель оператора.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.02.2017 в 14:16.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    для управления линией пропитки и сушки нитей.
    раньше применял аналоговый преобразователь, а в этот раз установил мв110.
    в архиве проба чтения регистров из модуля, просто пример, может кому поможет

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Подскажите диапазон длин фильтра скользящего среднего в мв110-1тд (MAv.L)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •