Тема: Размножение низковольтного питания в шкафу

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    если зажать со всей дури
    со всей дури не только наконечники ломаются

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    со всей дури не только наконечники ломаются
    Смысл в том, что можно пережать. Туда бы пластину не помешало в коструктив внести.

  3. #3

    По умолчанию

    Насколько мне известно, в каком-то ГОСТе прописано, что винтовыми клеммами без пластины не положено зажимать провода меньше 1,5 кв. мм. И только жёсткие, гибкие - с наконечниками.
    Во, нашёл:
    2.3. Т р е б о в а н и я п о у с т о й ч и в о т и к м е х а н и ч е с к и м ф а к т о р а м .
    "Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле."
    ГОСТ 10434-82
    Соединения контактные.