    По умолчанию

    Проблема обмена с приборами. СПК207 непериодически (может быть 5 минут, может быть до 12 часов) пропадает обмен со slave устройсттвами по RS-485. Codesys V3.5 SP5 Patch5, обмен по встроенным ModBus Slave 3.5.4.0, флаг перезапуск установлен, обновлять переменные тоже включено 2. В сети 2 устройства, в Codesys на обоих вместе устанавливается красный треугольник и данные зависают. Самое интересное, что индикация трафика по RS-485 продолжается. То-есть и мастер и слэйвы мигают светодиодами как ни в чем ни бывало. Перепробовал массу вариантов (Таймауты, время между фреймами и прочие настройки портов) ничего не помогает. Помогите, кто чем может!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Л. Посмотреть сообщение
    Проблема обмена с приборами. СПК207 непериодически (может быть 5 минут, может быть до 12 часов) пропадает обмен со slave устройсттвами по RS-485. Codesys V3.5 SP5 Patch5, обмен по встроенным ModBus Slave 3.5.4.0, флаг перезапуск установлен, обновлять переменные тоже включено 2. В сети 2 устройства, в Codesys на обоих вместе устанавливается красный треугольник и данные зависают. Самое интересное, что индикация трафика по RS-485 продолжается. То-есть и мастер и слэйвы мигают светодиодами как ни в чем ни бывало. Перепробовал массу вариантов (Таймауты, время между фреймами и прочие настройки портов) ничего не помогает. Помогите, кто чем может!!!
    А какая версия прошивки? Если тестовая о которой идет речь в этой теме, то проблема эта там не решается. Ставьте прошивку из соседней ветки для SP5 Path 5

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    А щас с каким ПО работаем???
    Хотелось бы погонять на новом ПО, тем более что есть свободный СПК. Для СПК107-Д существует тестовое ПО?
    С серийно выпускаемым. Если Вы задаете подобный вопрос, могу предположить, что Вы столкнулись с какими то проблемами. Если так, то может стоит придать их огласке?
    Для СПК107-Д ПО пока нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Возможно...
    1. Проблема у СПК в не стабильности опроса модулей ввода/вывода;
    2. Проблема работы с экраном в плане отклика. попробуйте полистать движком журнал событий - это вообще издевательство какое-то.
    ... об этом известно давно. слышим одно - "у нас все работает" или "не можем повторить вашу ситуацию" или что-то подобное ...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Возможно...
    1. Проблема у СПК в не стабильности опроса модулей ввода/вывода;
    2. Проблема работы с экраном в плане отклика. попробуйте полистать движком журнал событий - это вообще издевательство какое-то.
    ... об этом известно давно. слышим одно - "у нас все работает" или "не можем повторить вашу ситуацию" или что-то подобное ...
    По модулям МХ ваше негодование абсолютно разделяю. Есть за нами такая проблема. Мы периодически выявляем проблемы и их исправляем. Сейчас точно выявлены проблемы на 8и/6У/2ас. <s>Будут выпущены новые прошивки. </s> Уже устанавливаются на серийно выпускаемое оборудование!
    Если будем выявлять другие проблемы, будем править. Как вариант, реализовать обмен библиотеками.

    Про графические компоненты тоже соглашусь. Но! надо понимать, что на СПК1хх нет графического ускорителя и подобные элементы будут подтормаживать. Тут ни чего поделать нельзя. Единственный вариант - СПК2хх. Или использовать стилус и немного терпения.

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Если нельзя ничего поделать с подтормаживанием визуализации, то зачем вообще выпускать такие изделия. как их можно тогда использовать.
    Терпения - в плане ожидания отклика?
    Бывает еще и такое, что при вводе пароля для авторизации или ввода каких-то числовых значения нажимаешь клавишу, а в строке ввода появляется не то значение, что было на кнопке ...
    У 207 конечно отклик лучше, но тоже не ахти...
    У СПК есть плюс - помогла разобраться с СDS3 ... - дальше будет видно с каким железом работать...
    Если Вы пробижитесь по разным производителям, то у всех производителей аналогичного оборудования есть разные линейки. Которые отличаются и производительностью и некоторыми другими функциями.

    СПК1хх выпускалась изначально как бюджетная линейка. СПК2хх это флагман. Начиная с модификации [М02] с ее быстродействием все в порядке. По быстродействию Вы зря так говорите, работает она сильно быстрее СПК1хх.

    Цитата Сообщение от Владимир Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А что делать тому кто успел в прошлом году купить СПК207 [М01]? Можно его как то с доплатой поменять на новый, объект серьезный, хотелось бы продолжить сотрудничество с заказчиком, а медленная работа СПК207 [М01] все портит?!
    Пишите в почту. Будем в индивидуальном порядке решать вопрос. Вообще без явных причин замену не производим.

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Да высылал уже. Была проблема с зависанием панели.
    Сами будем разбираться.
    Ваш проект в ГТП мы протестировали. Вам ответ дали, что зависания связаны с некорректной эксплуатацией. На клемму функциональное заземление вы вешали защитное заземление. Что недопустимо.

    Ваш проект простоял у нас больше недели.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.04.2016 в 02:15.

  6. #6

    По умолчанию

    Только перед этим поменяли время циклов и зависание исчезло (проект высылали уже с измененными временами циклов). И потом еще устранили ваши замечания. Зависаний больше нет.
    Но проблема с опросами модулей актуальна и спасаемся только задержкой срабатывания защиты.
    В программу ввел защиту по отсутствию связи с МВ110. Их в проекте 6 шт. Галочка на "Auto restart communication" стоит. тайм-ауты ответа 100 мс. Задержка по срабатыванию защиты стоит 2 сек. Очень часто останов котла происходил именно из-за исчезновения связи с модулями. Заказчик уже задолбал.
    Причем таймер на защиту стоит отдельно на каждый модуль. Вроде как перезапуск соединения должен происходить каждый цикл программы - 40 мс. Почему происходит такая ситуация, что связь с одним или несколькими модулями отсутствует больше 2 сек???

    Сейчас установили 4 сек. - все работает. Но такое время как-то не совсем ГУД

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Добрый день, Александр.

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Про графические компоненты тоже соглашусь. Но! надо понимать, что на СПК1хх нет графического ускорителя и подобные элементы будут подтормаживать. Тут ни чего поделать нельзя. Единственный вариант - СПК2хх. Или использовать стилус и немного терпения.
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    СПК1хх выпускалась изначально как бюджетная линейка. СПК2хх это флагман. Начиная с модификации [М02] с ее быстродействием все в порядке. По быстродействию Вы зря так говорите, работает она сильно быстрее СПК1хх.
    И как теперь позиционировать СПК107? Где её применять?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8

    По умолчанию

    Слушайте, вы тут все набросились на СПК107, что мол связь кривая. А никто не пробовал modbus.lib использовать? У меня штук пять панелей стоит в сложных проектах с дозированием и проблем со связью не замечено. Везде только ModBus.lib. Я ее вообще самой надежной из линейки считал (правда у меня еще первые версии, там платы не Овен, как мне показалось, были).

    Что касается СПК207, там Ethernet никто кроме меня не использует? Он же там вообще не работает больше часа, все остальное на этом фоне вообще цветочки.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Слушайте, вы тут все набросились на СПК107, что мол связь кривая. А никто не пробовал modbus.lib использовать? У меня штук пять панелей стоит в сложных проектах с дозированием и проблем со связью не замечено. Везде только ModBus.lib. Я ее вообще самой надежной из линейки считал (правда у меня еще первые версии, там платы не Овен, как мне показалось, были).

    Что касается СПК207, там Ethernet никто кроме меня не использует? Он же там вообще не работает больше часа, все остальное на этом фоне вообще цветочки.
    С Ethernet на 207 2015 г.в. проблем пока не наблюдалось. Режим работы постоянный - связь со скадой. уже третий месяц работает

  10. #10

    По умолчанию

    Ну так это у вас похоже кабельное соединение. А у меня GSM. И там нормально когда пакеты теряются. При этом CS каждый раз создает новый сокет. Механизма закрытия старых не существует. Когда набирается 100 открытых сокетов ModBus TCP вешается. Если использовать библиотеку Modbus slave от ПЛК3хх то все вешается намного раньше прихватив с собой и GateWay протокол и никаких флагов ошибки не появляется. Более того не помогает даже передергивание входа Enable на входе ФБ. Помогает только /sbin/reboot но это как-то несерьезно :-)

Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •