Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: ПЛК100 чтение данных с Siemens s7-1200

  1. #11

    По умолчанию

    установите время цикла в 10 мс ( конфигурация плк PLC100.R - параметры модуля строка первая)
    в universal modbus device установите количество перезапросов 2-3 ( зачем 9? ПЛК потом всё равно вернётся к опросу этих данных)
    попробуйте у нас сайта скачайте lectus. настройте его как слейв и погоняйте с ПЛК.
    http://www.owen.ru/catalog/modbus_op...erver/opisanie

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ПЛК100 считывает данные нормально

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GreenFire Посмотреть сообщение
    ПЛК100 считывает данные нормально
    посмотрите в своем проекте нет ли из принимаемых данных каких либо не корректных преобразований, деления на ноль, что нибудь еще. Поставте плк в стоп и посмотрите как в конфигураторе принимаются данные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    установите время цикла в 10 мс ( конфигурация плк PLC100.R - параметры модуля строка первая)
    в universal modbus device установите количество перезапросов 2-3 ( зачем 9? ПЛК потом всё равно вернётся к опросу этих данных)
    попробуйте у нас сайта скачайте lectus. настройте его как слейв и погоняйте с ПЛК.
    http://www.owen.ru/catalog/modbus_op...erver/opisanie
    Все равно та же проблема. lectus не получается проверить, пропадает связь с котнроллером. А через http://peakhmi.com/ ПЛК-100 все нормально считывает


    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    посмотрите в своем проекте нет ли из принимаемых данных каких либо не корректных преобразований, деления на ноль, что нибудь еще. Поставте плк в стоп и посмотрите как в конфигураторе принимаются данные
    Преобразований нету, сделал передачу констант, все равно по одной. В режиме стоп тоже та же проблема
    Последний раз редактировалось GreenFire; 09.06.2015 в 11:47.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Чтение данных СИ8
    от Sevel в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 17:46
  2. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  3. S7-1200+UniversalModbusServer
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 15:09
  4. Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus
    от kr1810bm86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 14:19
  5. Питание ПЛК100-24.Р-L от SIDAC-S SIEMENS
    от sharsen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •