установите время цикла в 10 мс ( конфигурация плк PLC100.R - параметры модуля строка первая)
в universal modbus device установите количество перезапросов 2-3 ( зачем 9? ПЛК потом всё равно вернётся к опросу этих данных)
попробуйте у нас сайта скачайте lectus. настройте его как слейв и погоняйте с ПЛК.