Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ТРМ12Щ и КЗР Ду 100 в системе гвс не получается настроить подскажите!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    люди добрые подскажите пожалуйста на "пальцах" принцип работы КРЗ
    Если Вы про задвижку с элекроприводом, то обычно всё просто - 2 входа ~220В, подали напряжение на один - она потихоньку открывается, подали напряжение на другой вход - она потихоньку закрывается. Нюансы - электропривод может быть трёхфазным, тогда нужны 2 реверсивных пускателя, или электронным, со входом 4-20мА или 0-10В. Но всё равно мотор поворачивает или таскает вверх-вниз шток клапана или задвижки, меняя его пропускную способность.

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо за ответ

    т.е. КЗР не работает как редуктор

    автору темы:
    данный клапан регулирует расход, а не давление, получится им давление регулировать, в том случае если будет идти расход, а без расхода или при малом расходе давление мал помалу, до и после клапана выравниваться.
    может здесь собака порылась???

  3. #3

    По умолчанию

    Действительно, КЗР может работать как регулятор давления только при наличии расхода, причем диапазон изменения расхода сверху ограничен пропускной способностью КЗР, а снизу - тем минимальным расходом, при котором еще не начинаются автоколебания давления. Этот минимальный расход зависит от настройки ТРМ-12, а также расходных характеристик и динамического диапазона регулирования КЗР. http://www.ktto.com.ua/kharakteristiki/krm
    Можно добиться приемлемой точности стабилизации давления на малых расходах, но при этом потерять в быстродействии и точности на больших расходах.
    В связи с большой неравномерность расходов в системе ГВС, вплоть до полного прекращения водоразбора в ночные часы, настройка таких регуляторов может оказаться весьма проблематичной.
    На эту тему рекомендую почитать книгу Пырков "Современные тепловые пункты" http://www.google.com.ua/url?url=htt...89U8PorV3vtEBA
    Последний раз редактировалось xtc; 24.09.2014 в 13:53.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Действительно, КЗР может работать как регулятор давления только при наличии расхода, причем диапазон изменения расхода сверху ограничен пропускной способностью КЗР, а снизу - тем минимальным расходом, при котором еще не начинаются автоколебания давления. Этот минимальный расход зависит от настройки ТРМ-12, а также расходных характеристик и динамического диапазона регулирования КЗР. http://www.ktto.com.ua/kharakteristiki/krm
    Можно добиться приемлемой точности стабилизации давления на малых расходах, но при этом потерять в быстродействии и точности на больших расходах.
    В связи с большой неравномерность расходов в системе ГВС, вплоть до полного прекращения водоразбора в ночные часы, настройка таких регуляторов может оказаться весьма проблематичной.
    На эту тему рекомендую почитать книгу Пырков "Современные тепловые пункты" http://www.google.com.ua/url?url=htt...89U8PorV3vtEBA
    Аналогия с электричеством: давление - это напряжение, расход - ток, КЗР и потребитель - переменные резисторы. Регулятор должен менять резистор КЗР так, чтобы на резисторе "Потребитель" было постоянное напряжение".

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, dbe.

    Может насосы крутить частотником? а на аналоговый вход частотника подключить датчик давления и пусть себе регулирует на здоровье) Этот вариант будет поддерживать заданное давление гораздо стабильней.

    P. S. Обычно приемлемое поддержание заданного параметра изменением положения клапана (например шарового) находиться в диапазоне от 10-45% положение клапана. Иначе сплошной геморой(
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Давление нужно,как я понял, снижать а не повышать. И насос не применяется. Шаровые клапана и клапана типа баттерфляй имеют очень узкий рабочий диапазон. Лучше применять седельный клапан

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ 151-01. Не получается настроить коммутатор.
    от Виталий89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  4. не получается прочитать входы му110
    от Dreamer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 14:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •