Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ТРМ12Щ и КЗР Ду 100 в системе гвс не получается настроить подскажите!!!

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ12Щ и КЗР Ду 100 в системе гвс не получается настроить подскажите!!!

    Добрый вечер господа!
    Требуетса Ваша помощь в настройке ТРМ12
    Исходные данные:
    Датчик 4-20 ма 0-10 атм wika - работает идеально - проверено не раз!(новый)
    гвс - закрытый контур труба Ду 80
    Расход воды средний 30 т\ч - макс - 66-70.
    давление на входе 7.....12 атм
    требуется регулировка давления после кзр 4.5 атм -потребителю
    по кзр :
    ДУ 100, 20 мм ход штока 25 сек
    ситуация следующая
    не могу заставить правильно работать
    параметры а,b - почти все по умолчанию кроме хода штока 25 с, и задержки - 0 . длит шим импульса - 150 мс

    при уставке 4.15 атм - идет раскачка от 3.15 атм до 5.2 - что недопустимо.
    при Ти =1 Тд=0 Хр= 25.00 - регулирует вроде нормально, но при уменьшении расхода идёт в раскачку....
    или начинает "заваливать" регулировки - слишком медленная реакция илибо открывает когда уже закрывать нужно..

    сегодня была возможность остановить гвс - перезапустить кзр - изменил только хр =15.00
    реагировать стало быстрее на изменение давления - но график получил ужасный...
    розовым - расход (макс точка -64 т\ч - верх "пилы зубов"= 30 т\ч , зелёный - давление - синяя метка 5 атм.)

    смотримНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кзр график.jpg 
Просмотров:	809 
Размер:	64.7 Кб 
ID:	14316

    подскажите как сделать плавнее?

    Зы год назад ставил почти такой же клапан только ду-50 - работает идеально при Ти=1 Тд=0 хр-50.00
    пример Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кзр ду 50 хороший график.jpg 
Просмотров:	540 
Размер:	137.3 Кб 
ID:	14317
    этот при тех же настройках -бесится- происходит перерегулирование - и давление улетает к 8 атм.... страшно за трассу потребителю.

    Заранее благодарен за любые советы.
    Последний раз редактировалось dbe; 09.09.2014 в 19:23.

Похожие темы

  1. ТРМ 151-01. Не получается настроить коммутатор.
    от Виталий89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  4. не получается прочитать входы му110
    от Dreamer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 14:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •