Тема: ТРМ12Щ и КЗР Ду 100 в системе гвс не получается настроить подскажите!!!

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Действительно, КЗР может работать как регулятор давления только при наличии расхода, причем диапазон изменения расхода сверху ограничен пропускной способностью КЗР, а снизу - тем минимальным расходом, при котором еще не начинаются автоколебания давления. Этот минимальный расход зависит от настройки ТРМ-12, а также расходных характеристик и динамического диапазона регулирования КЗР. http://www.ktto.com.ua/kharakteristiki/krm
    Можно добиться приемлемой точности стабилизации давления на малых расходах, но при этом потерять в быстродействии и точности на больших расходах.
    В связи с большой неравномерность расходов в системе ГВС, вплоть до полного прекращения водоразбора в ночные часы, настройка таких регуляторов может оказаться весьма проблематичной.
    На эту тему рекомендую почитать книгу Пырков "Современные тепловые пункты" http://www.google.com.ua/url?url=htt...89U8PorV3vtEBA
    Последний раз редактировалось xtc; 24.09.2014 в 13:53.

Похожие темы

  1. ТРМ 151-01. Не получается настроить коммутатор.
    от Виталий89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  4. не получается прочитать входы му110
    от Dreamer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 14:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •