  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы предъявили проект для ПР110, а хотите чтобы вам объяснили, почему он не работает в ПР114.
    --- макрос писался изначально под ПР114 ... когда выявился трабл, был загнан в две ПР110 и прекрасно в них себя чувствовал. Проблем с транспонированием не возникает что в одну, что в другую сторону.
    Непонятки в другом - почему Овен Лоджик прекрасно симулирует его работу на обеих платформах, а в железе ПР114 проект не работает адекватно???
    Последний раз редактировалось AVF; 03.04.2014 в 07:38.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Есть один конкретный разработчик лоджика и по его активности,видимо он ушел из компании,остались только кураторы. Как мне кажется,когда накопиться масса обнаруженных багов,тогда и наймут по новой разработчика

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Мда ... Издержки капиталистического производства.
    И шо теперь делать с кучкой пр114? - менять на 110-ки?
    Или переходить на продукцию альтернативного производителя?
    Только захочешь отечественного поддержать и тут тебе- НАТЕ!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Бли-и-ин ... Ещё один сюрприз выполз ... Что за напасть такая ...
    Завтра опишу - сегодня уже нервы на пределе, да и у дочи днюха.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Мда ... Издержки капиталистического производства.
    И шо теперь делать с кучкой пр114?
    В ближайшее ПТУ отдать. Для учебных целей пойдёт.


    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Бли-и-ин ... Ещё один сюрприз выполз ... Что за напасть такая ...
    Завтра опишу - сегодня уже нервы на пределе, да и у дочи днюха.
    Не томи, выкладывай свой "сюрприз".

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В ближайшее ПТУ отдать. Для учебных целей пойдёт.
    --- рано


    Не томи, выкладывай свой "сюрприз".
    --- пока информации мало, сейчас танцы с бубном закончу =)

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    если правильно понял задание ,то вот вариант генератора вспышек ,на базе макроса генератора пачек .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Если вы хотите наблюдать визуально (вспышками) неисправности ,то был не плохой макрос аварий ,где однозначно можно определить номера неисправностей ,а в вашем случае -количество вспышек может соответствовать разным неисправностям ,но количество вспышек будет одно и то же.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2014 в 18:14.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    To rovki
    между вспышками должны быть паузы. 1, 3, 4 : 1 вспышка - пауза - 3 вспышки - пауза - 4 вспышки - пауза - строб
    и так пять раз.


    Описанную проблему мы обязательно решим, хоть пока еще не ясно в чем именно причина. Найдем и исправим.

    Выкладываю проекты сделанные под ПР110 и ПР114. Проверил на столе- работает.

    P.S.
    Разработчик по прежнему работает и трудится над OWEN Logic. Просто сейчас он делает визуализацию.



    2014.04.04
    Внес правки в алгоритм, не срабатывал если два соседних входа замыкались. Отрабатывает если при уже включенном входе приходит новый.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 04.04.2014 в 13:49.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Описанную проблему мы обязательно решим, хоть пока еще не ясно в чем именно причина. Найдем и исправим.
    сильно не вникал, но из опыта могу предположить, что проблема в неявной обратной связи.

    т.е. (во время пути собака могла подрасти) в момент переноса макросов неявная обратная связь переместилась.
    начинающий профессионал

Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •