Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПЛК100+СП270-Т не сохраняет настройки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,205

    По умолчанию

    Я не предлагаю каждый раз из программы лезть в панель за нужным параметром.

    Вот пример, панель мастер, в ПЛК есть два Slave. Один для параметров, а второй для обмена оперативными данными между ПЛК и панелью.
    В этом примере 131 параметр, которые и хранятся в панели.
    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png
    Все настройки копируются в ПЛК при включении питания установки и программа в ПЛК в любое время обращается к нужному параметру в модуле Slave а не читает его из панели. Все, панель даже можно выключить.
    В последующем, при редактировании какого-либо параметра на экране панели, только этот параметр(один регистр) обновляется в ПЛК.
    Последний раз редактировалось petera; 22.12.2014 в 23:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я не предлагаю каждый раз из программы лезть в панель за нужным параметром.

    Вот пример, панель мастер, в ПЛК есть два Slave. Один для параметров, а второй для обмена оперативными данными между ПЛК и панелью.
    В этом примере 131 параметр, которые и хранятся в панели.
    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png
    Все настройки копируются в ПЛК при включении питания установки и программа в ПЛК в любое время обращается к нужному параметру в модуле Slave а не читает его из панели. Все, панель даже можно выключить.
    В последующем, при редактировании какого-либо параметра на экране панели, только этот параметр(один регистр) обновляется в ПЛК.
    гут, ворчать не перестану, каждый слейв это по умолчанию глобальный ретайн, Вы просто дублируете то, что можно оставить впокое, пока не будет реальных изменений в уставках, ну и соответственно повышенный износ ресурса флеш-памяти отведенной под ретайн

    ЗЫ я вобще то подозреваю, что исходники имеются, неможет такого быть, что достаточно сложный проект отдали в одноразовое использование, видимо сдерживают факторы неразглашения
    Последний раз редактировалось capzap; 18.01.2014 в 22:56.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    гут, ворчать не перестану, каждый слейв это по умолчанию глобальный ретайн, Вы просто дублируете то, что можно оставить впокое, пока не будет реальных изменений в уставках, ну и соответственно повышенный износ ресурса флеш-памяти отведенной под ретайн
    Ja, Ja. Именно так, дублирую.
    А вот износа флеш памяти из-за этого не будет, как и все ретайн, переменные в слейве записываются на флеш только при выключении питания ПЛК. А в рабочем состоянии они в ОЗУ, хоть сто тысяч раз подряд переписывать можно.

    ЗЫ. И когда придет кирдык аккумулятору, то все будет работать и без него.
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2014 в 00:02.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ja, Ja. Именно так.

    ЗЫ. И когда придет кирдык аккумулятору, то все будет работать и без него.
    Так сколько "PWF" энергонезависимых в СП270 ,доступных для использования, а то производитель так невнятно на уровне мямления на эту тему.
    Опять же интересуюсь чисто в познавательных целях.

    На пару обьектов изначально пошел ПЛК с аккумулятором от мобильника (должен ПЛК пережить), понятно гарантия снимается (хотя навряд-ли) , да и х... на нее.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 18.01.2014 в 23:25.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ja, Ja. Именно так.

    ЗЫ. И когда придет кирдык аккумулятору, то все будет работать и без него.
    Более подробно о том почему и как я делаю в другой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15707
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Более подробно о том почему и как я делаю в другой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15707
    и может еще у Вас были случаи, когда батарейка сдыхала? или это пока только теория
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    А что делать , если программа в ПЛК в процессе работы меняет значение сохраняемой переменной ??? Панель как примет изменение из ПЛК ???
    И еще сколько в панели этих "PWF" энергонезависимых и если историю писать надо сколько останется ????

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,205

    По умолчанию

    Речь шла не о сохранении всех ретайн переменных ПЛК в энергонезависимой памяти панели, а только о тех, в которых хранятся настройки (коэффициенты, уставки и т.д.). То есть о тех, которые может вводить оператор.
    Захват-16.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,205

    По умолчанию

    Вот у меня для исторического графика из 7200 отсчетов (5 суток, каждую минуту, два параметра Word) используются 8*7200=57600 регистров начиная с PFW1290 по PFW58889
    А последний адрес PFW 1 000 000.
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2014 в 00:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 09:07
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:47
  4. ПЛК100 по Modbus on TCP - настройки
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 09:07
  5. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •