Дмитрий, не сочтите за грубость, но сеть - понятие растяжимое. Лучше будет указать, что кабель КС1 должен быть вставлен в разъем ПЛК до подачи на него (на ПЛК) электропитания.2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
Добрый день. У меня такая же проблема с ПЛК63, как и у alexx12.
Есть 3 штуки "ПЛК63" 2017г. выпуска (они новые, просто пролежали на складе).
На 2 из них без проблем был загружен проект, а с одним вылетает "ошибка связи(#0): произошло отключение". На экране написано: ядро 2.12 пустой проект. Попробовал обновить прошивку. Через DBGU обновилась нормально на ту же 2.12. Но связь через RS232 c Codesys так и не устанавливается.
Можете что-нибудь посоветовать?
тогда имеет смысл исправить документацию, там явно рисунок показывает что 38400 а в текстовом исполнении ни чего не расписано
Раздел 3.3.5 https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...73_rp_v1.4.pdf
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков