Судя по документации, расходомер и без всяких внешних приблуд может в режиме дозирования работать...
Судя по документации, расходомер и без всяких внешних приблуд может в режиме дозирования работать...
Добрый день. Всё что посоветовали коллеги хорошо и правильно, только замудрёно маленько. Я с этими счётчиками работаю, поэтому могу сказать что Ваша задача решается гораздо проще. Счётчик ТЭР рассчитан изначально на режим дозирования. То есть Вам просто нужно перейти в него из меню. Чтобы управлять внешними устройствами, Вам просто к универсальному выходу нужно подцепить простую слаботочную релюшку, а к ней уже более мощное исполнительное устройство (пускатель, твердотелку и т.д.). Но только этот универсальный выход Вам нужно настроить как логический и вывести на него реле дозатора. Это описывается во 2 части руководства на стр 15.
Также Вам нужно будет выход 1 или 2 (какой будете использовать) перевести в пассивный режим переключателями SK2(3) на плате. Описывается на стр 27 1 части руководства. Тогда выход можно будет использовать с внешним источником 24В. В этом случае выход включается с релюшкой как датчик NPN типа и тянет до 200мА.
Если интересуют подробности, поскольку тема не совсем касается форума можете писать в личку или на почту maximov2009@mail.ru
Если хотите более продвинутую автоматику, то эти универсальные выхода можно сконфигурировать и для вывода импульсов с нормируемым количеством импульсов на литр, или как частотный. Отдельно есть токовый выход для расхода, но он по моему заказной. Есть и возможность управления по 485 интерфейсу. Так что счётчик легко встраивается в систему автоматики уже с применением ПР и других устройств ОВЕН.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)