Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Рашид у меня при перезаливке проекта по ТСР периодически отваливается аналоговый вход в QNAN, тоже спасал только ресет ПЛК и никак иначе. Тоже ситуация лажовая, потому что в данном случае необходимо программу залить в ПЛК во флеш, а не в оперативу.
    Так и делаю. Проект загружаю в ОЗУ, затем загрузочный проект создаю. Иначе после резета на ПЛК (или после пропадания, а затем появления питания) ПЛК перестанет работать.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,280

    По умолчанию

    Вспомнил - есть 3месяца на 150-ом. Используется 3xAi - нет проблем.
    Всегда при изменении делаю reset original и clear all.
    Затирание флеш таким макаром ? Кнопа мыши сдохнет быстрее.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вспомнил - есть 3месяца на 150-ом. Используется 3xAi - нет проблем.
    Всегда при изменении делаю reset original и clear all.
    Затирание флеш таким макаром ? Кнопа мыши сдохнет быстрее.
    Видимо резет на ПЛК отчасти решает те же проблемы, что и reset original и clear all, потому проблем нет. Это на самом деле важно понимать. Чёрт с ним, пусть виснет при загрузке, но не при исполнении программы потом, по какой-то непонятной для меня причине и с неприятными последствиями.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,280

    По умолчанию

    Видимо резет на ПЛК отчасти решает те же проблемы, что и reset original и clear all
    Нет. Это немедленная загрузка существующего проекта с флеш в озу. Существующий проект может нести битые связи

  5. #15

    По умолчанию

    +1 в копилку глюков со связью. В общем да, предположения подтвердились. И правильность действий при загрузке проекта указал Валенок. Несоблюдение этих последовательностей может привести к тому, что после завершения загрузки и пуска контроллера, контроллер перестанет общаться с периферией, хотя ошибок связи не выдаст. Так что аккуратнее. И не забывайте про кнопку резет). Думаю, тему можно считать закрытой.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  2. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:33
  3. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:50
  4. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •