MasterScada 4d версия 1.2.0.3188. ПЛК110-220.30.P-MS4-3, как посмотреть версия firmware, к сожалению, не знаю. Еще два момента:
1. При подключении к ПЛК через SSH пинг к SNMP устройству есть.
2. При запуске конфигурации в режиме эмуляции в MasterScada опрос SNMP устройства проходит успешно.
Есть ли возможность на ПЛК 110 с Мастерскадой выводить в программу значение энкодера по сигналу на FDI3 с абсолютной точностью? Может можно как то программу в PRU подправить? Очень нужноА то абсурд получается - есть обработка энкодера, но только на посмотреть.
Последний раз редактировалось alex22073; 16.09.2018 в 15:13.
Вообще-то, я про точность, а не про абсолютный энкодер.
Задача в том, чтобы получить значение энкодера по внешнему сигналу с точностью +-1имп. А уж дальше это значение обрабатывать.
Т.к. время цикла плавает от 20мс (это минимум) и выше, то получить хоть какой удобоваримый результат не представляю как.
обработчик энкодера работает в сопроцессоре PRU ( Programmable Real-Time Unit ). программа , которая в нём крутится обеспечивает обработку сигналов до 100кГц. Вы можете также настроить фильтр входа, дабы исключить дребезг контакта ( парой страниц ранее описывал все параметры ). погрешность +- 1 импульс может появиться в случае если вал энкодера остановится и будет колебаться в одной точке туда обратно ( зависит от фильтра входа ). то что время цикла программы в MS4 будет 20+ мс говорит лишь о том, что Вы можете подавать команды исполнительным механизмам не чаще чем время цикла, а подсистема для Вас подготовит очередные оперативные данные счётчика энкодера в момент начала нового цикла программы.
на данный момент Вас интересует как в нужный момент по показаниям успеть остановить механизм?
Здравствуйте ! Скажите плк100 поддерживает MasterScada ?
И ещё вопрос - можно ли перепрошить MS4 на CDS?