    Да, я имел в виду возможность варианта записи из 2 мест:
    --- при инициализации ПР102 запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров) Modbus должна осуществляться из энергонезависимой памяти ПР102 ;
    --- после старта выполнения программы запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров ПР102) Modbus должна осуществляться Master-ом (СПК107), т.е. у оператора тех.процесса должна быть возможность перезаписывать (корректировать) уставки.

    Прошу проконсультировать ещё по одному вопросу, связанному с предыдущим:

    --- поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен, прошу объяснить, перезаписывается ли в каждом цикле программы содержимое энергонезависимой памяти ПР102 в случае обнаружения отсутствия изменения значения соответствующей ячейки энергонезависимой памяти при его сравнении со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, или после сравнения содержимого соответствующей ячейки энергонезависимой памяти со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, запись осуществляется лишь в случае их неравенства ?
    Последний раз редактировалось duser; 21.08.2020 в 19:48.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    --- поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен, прошу объяснить, перезаписывается ли в каждом цикле программы содержимое энергонезависимой памяти ПР102 в случае обнаружения отсутствия изменения значения соответствующей ячейки энергонезависимой памяти при его сравнении со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, или после сравнения содержимого соответствующей ячейки энергонезависимой памяти со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, запись осуществляется лишь в случае их неравенства ?
    Понятием поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен не забивайте голову . Раньше Я тоже думал об этом .
    Но коллеги объяснили , что запись в энергонезависимую память происходит только в момент выключения питания .
    А выключение ( включение) питания 100 тысяч раз ( ресурс энергонезависимой памяти заявленный разработчиками микросхем) .
    Это очень большой ресурс . Не известно сколько раз Вам придется менять батарейку . Чтобы работало сохранение в энергонезависимую память .

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Не известно сколько раз Вам придется менять батарейку . Чтобы работало сохранение в энергонезависимую память .
    Извиняюсь оказывается в ПР200 используются конденсаторы .
    Схема отличается от ПЛК100 . В ПЛК100 батарейка аккумулятор выходит из строя переменные не сохраняются .
    Так утверждают наладчики на объекте .

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Извиняюсь оказывается в ПР200 используются конденсаторы .
    Схема отличается от ПЛК100 . В ПЛК100 батарейка аккумулятор выходит из строя переменные не сохраняются .
    Так утверждают наладчики на объекте .
    Смешались в кучу кони, люди! Конденсаторы большой ёмкости(точнее ионисторы) в ПР114 используются для работы часов реального времени при пропадании питания(не менее 110 часов)! Для сохранения значений переменных при выключении ПР используют энергонезависимую память! Насколько понимаю, там затвор транзистора представляет собой конденсатор, говорить, что для энергонезависимости используются конденсаторы не совсем правильно, конденсаторы конечно используются, но только для записи в энергонезависимую память при получении сигнала пропадания питания! В ПР200 для сохранения работы часов реального времени при выключении питания используется батарейка, хватает на 5-8 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2020 в 02:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Да, я имел в виду возможность варианта записи из 2 мест:
    --- при инициализации ПР102 запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров) Modbus должна осуществляться из энергонезависимой памяти ПР102 ;
    --- после старта выполнения программы запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров ПР102) Modbus должна осуществляться Master-ом (СПК107), т.е. у оператора тех.процесса должна быть возможность перезаписывать (корректировать) уставки.

    Прошу проконсультировать ещё по одному вопросу, связанному с предыдущим:

    --- поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен, прошу объяснить, перезаписывается ли в каждом цикле программы содержимое энергонезависимой памяти ПР102 в случае обнаружения отсутствия изменения значения соответствующей ячейки энергонезависимой памяти при его сравнении со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, или после сравнения содержимого соответствующей ячейки энергонезависимой памяти со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, запись осуществляется лишь в случае их неравенства ?
    В slave значение регистров будет сохраняться и можно корректировать когда нужно, по ресурсам и батарейкам рассказывал тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=198
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В slave значение регистров будет сохраняться и можно корректировать когда нужно, по ресурсам и батарейкам рассказывал тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=198
    Здравствуйте!
    Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luckyrin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.
    Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!

    В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:

    Инициализация_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2023 в 11:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!

    В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:

    Инициализация_2.PNG
    Благодарю за ответ.
    Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
    В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.

    У кого есть опыт использования ПР102 в реальных проектах ? Прибор качественный, нет ли каких косяков ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    У кого есть опыт использования ПР102 в реальных проектах ? Прибор качественный, нет ли каких косяков ?
    Добрый день. Позавчера первый экземпляр поставил. Проект переносил с ПР200. Пока все ок. Неудобство только с маркировкой. Во первых, маркировка аналоговых входов смещена относительно реальных входов, нужно быть очень аккуратным. Особенно учитывая, что большинство AI использую, как дискретные, а при подаче 24v на "I" вместо "U" происходит замыкание. Во вторых, второй ряд маркировки не видно за колодками первого ряда.

    А по поводу входов pnp/npn - мне на 100% нужны только pnp. Я бы вообще не смог использовать эти реле, если бы там было только npn.
    Лично мне еще бы транзисторный выход плюсовой, было бы удобнее и привычнее.

Страница 18 из 55 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 501
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 15:08
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12