Добрый день.
В MS4 реализован стандартный драйвер обмена Modbus RTU
Добрый день.
В MS4 реализован стандартный драйвер обмена Modbus RTU
Тогда другой вопрос, как в MasterScada 4D задать отдельный регистр, отвечающий за все дискретные входа ПЛК110-60?
создать параметр типа DWORD и присвоить его битам состояние входов. но опять же , в 1 такую переменную влезет 32 входа из 36
Присвоение производится в программе таким образом?
Параметр_1.0:=Вход1;
Параметр_1.1:=Вход2;
...
да, всё верно.
Почему то все время ошибка о неправильной переменной выскакивает...
Понял ошибку, теперь вроде все хорошо отрабатывает
Здравствуйте ! Подскажите это ошибка что данный плк работает с Codesys 2 ?
Здравствуйте, у меня есть вопрос. Сначала вводные, к плк110 со интегрированной скадой подключены по рс485 мк110-8-4, му110-16 и ас4. С му110-16 проблем нет, добавил в проект по протоколу модбас-рту вбил адрес и сразу всё ок. Но с мк110-8-4 какие-то проблемы, как только добавляю и ставлю правильный адрес, на нем начинает моргать лампочка связи. В самой скаде пишет, что не может инициализировать. Но при этом через ас4 конфигуратором мх110 никаких проблем.
Может я как-то не так добавил мк110 в проект? Может я что-то где-то упустил? Может в самой скаде проблема с готовыми модулями связи с мк110-8-4 и надо ручками писать модуль модбас-рту? (чего не хотелось бы)