Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 563

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.
    В MS4 реализован стандартный драйвер обмена Modbus RTU

  2. #2

    По умолчанию

    Тогда другой вопрос, как в MasterScada 4D задать отдельный регистр, отвечающий за все дискретные входа ПЛК110-60?

  3. #3

    По умолчанию

    создать параметр типа DWORD и присвоить его битам состояние входов. но опять же , в 1 такую переменную влезет 32 входа из 36

  4. #4

    По умолчанию

    Присвоение производится в программе таким образом?
    Параметр_1.0:=Вход1;
    Параметр_1.1:=Вход2;
    ...

  5. #5

    По умолчанию

    да, всё верно.

  6. #6

    По умолчанию

    Почему то все время ошибка о неправильной переменной выскакивает...

  7. #7

    По умолчанию

    Понял ошибку, теперь вроде все хорошо отрабатывает

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте ! Подскажите это ошибка что данный плк работает с Codesys 2 ?
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. Да, в наборе пиктограмм ошибка.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня есть вопрос. Сначала вводные, к плк110 со интегрированной скадой подключены по рс485 мк110-8-4, му110-16 и ас4. С му110-16 проблем нет, добавил в проект по протоколу модбас-рту вбил адрес и сразу всё ок. Но с мк110-8-4 какие-то проблемы, как только добавляю и ставлю правильный адрес, на нем начинает моргать лампочка связи. В самой скаде пишет, что не может инициализировать. Но при этом через ас4 конфигуратором мх110 никаких проблем.
    Может я как-то не так добавил мк110 в проект? Может я что-то где-то упустил? Может в самой скаде проблема с готовыми модулями связи с мк110-8-4 и надо ручками писать модуль модбас-рту? (чего не хотелось бы)

Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •