Можно только через скрипт.
Пример скрипта в приложении.
Спасибо.
Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Мне необходимо опросить модуль двоичных входов и выходов, а так же модуль релейных выходов. Тип данных у них написано bit field 32 и bite соответственно. Подскажите что мне нежно указать в OPC сервере, в поле тип данных.
bit Field 32 - скорее всего имеется ввиду тип Int32. Попробуйте установить данный тип в сервере и устройстве. Чередование байт нужно будут попробовать разное (обычно у четырехбайтовых чисел оно "старшим словом вперед").
Спасибо.
Исправьте строчку:
((MasterSCADALib.IArchiveCommon)HostFB.TreeItemHlp .Parent.DataArchive).ClearArchiveContent(0);
на:
((MasterSCADALib.IArchiveCommon)((ITreeItemHlp)Hos tFB.TreeItemHlp.Project.Item("полное имя")).DataArchive).ClearArchiveContent(0);
вместо "Полное имя" нужно указать путь к элементу чей архив вы хотите удалить
Спасибо.
Скорее всего это половина Modbus регистра, тип нужно ставить Int16.
Какой вас прибор? Приложите ссылку на документацию.
Спасибо.