Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 292

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Кстати, кроме нестандартных протоколов мы также готовы консультировать наших клиентов по настройке опроса между нашими контроллерами и тепло/электросчетчиками и другими приборами по протоколу Modbus.
    Например, недавно сделали пример опроса теплосчетчика Взлет ТСРВ-034.

    vslet1.png vzlet2.png

    Если вам нужно опрашивать какие-то другие приборы (Термотроник, Питерфлоу, ВИС.Т и т.д.) - пишите в этой теме или мне в skype/на почту - мы заинтересованы в создании примеров опроса различного рода устройств.
    С вашей стороны потребуется организация удаленного доступа к ПК с CODESYS и подключение к нему счетчика, а также его конфигурирование и формирование или имитация измеряемых значений.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,329

    По умолчанию

    А почему Пульсар только 6 каналов? протокол у 2, 4, 6, 10, 16 абсолютно одинаковый, просто разное количество каналов.
    Есть 10-ка регистратор, есть счетчик воды и тепла(один из вариантов), могу дать доступ если необходимо.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А почему Пульсар только 6 каналов? протокол у 2, 4, 6, 10, 16 абсолютно одинаковый, просто разное количество каналов.
    Есть 10-ка регистратор, есть счетчик воды и тепла(один из вариантов), могу дать доступ если необходимо.
    Мы тестировали на 6-канальном приборе, потому что именно он у нас есть в наличии.
    Сам блок библиотеки может работать с любой моделью счетчика с любым числом каналов (если в них нет отступлений от спецификации протокола).
    Вы можете самостоятельно проверить работу блока с вашим конкретным прибором - достаточно подключить его к ПК с установленным CODESYS.
    Если возникнут сложности - обращайтесь, поможем.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Счетчик Меркурий 236: в каких единицах получаем массивы энергии от сброса вт/ч, квт/ч ?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Счетчик Меркурий 236: в каких единицах получаем массивы энергии от сброса вт/ч, квт/ч ?
    В описании протокола указано, что счетчик возвращает значения активной энергии в кВт*ч.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В описании протокола указано, что счетчик возвращает значения активной энергии в кВт*ч.
    Библиотека OwenVendorProtocols
    Руководство пользователя
    07.02.2022
    версия 2.8
    для Меркурия не нашел только для СЭТ-4ТМ

  7. #7

    По умолчанию

    Добры... Здравствуйте
    счетчик энергомера CE301 R33 043-JAZ R
    библиотека 3.5.14.7
    Приехал на обьект, запускаем и Активная энергия 0.9 считывается, а на экране показывается 18.4
    в общем совсем другое что то считывается. прямой зависимости нет, в считывании может повышаться до 1.14 а на экране падает.
    подключиться удаленно возможности нету.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Добры... Здравствуйте
    счетчик энергомера CE301 R33 043-JAZ R
    библиотека 3.5.14.7
    Приехал на обьект, запускаем и Активная энергия 0.9 считывается, а на экране показывается 18.4
    в общем совсем другое что то считывается. прямой зависимости нет, в считывании может повышаться до 1.14 а на экране падает.
    подключиться удаленно возможности нету.
    Все остальные параметры, кроме активной энергии, считываются корректно?
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.
    Но без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Все остальные параметры, кроме активной энергии, считываются корректно?
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.
    Но без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.
    Все остальные нормально и правдиво. С интернетом там проблемы. Точно адрес активной энергии верный?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Все остальные нормально и правдиво. С интернетом там проблемы. Точно адрес активной энергии верный?
    В протоколе МЭК 61107 нет понятия "адрес параметра".
    Для чтения активной энергии используется команда ENEP3.
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.

Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •