Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)

  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну если Пульсар-М это то, что писал и я (у меня был 10-ти канальный регистратор, счетчик воды, тепла и удаленно еще варианты счетчиков тепла) то обращайтесь.
    Подскажу, что вспомню.
    Спасибо. Пока вопросов нет - судя по описанию, протокол предельно простой.
    В той документации, которую читал я - нет никаких упоминаний, что изменение времени требует пароля.
    Будем разбираться с этим уже при тестах с реальным прибором.

  2. #152
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,536

    По умолчанию

    Это у счетчика воды мне встретилось, про тепло не помню.

  3. #153

    По умолчанию

    Добрый день
    Энергомера CE301 R33 043 JAZ EIA485 (согласно инструкции номер порта это 9 последних цифр.)
    codesys 16 patch 3, плк210-02 3.5.14.36, библиотека 3.5.14.7

    Сделал ФБ из примера, что прилагается к библиотеке(удалил только всё связанное с датой). Ради эксперимента ФБ загнал в отдельный PRG который через конфигурацию задач запускается как самостоятельная единица.
    При каждом считывании нового параметра загорается значок батарейки
    При считывании Напряжения возникает ошибка Err12(Неподдерживаемый параметр) и Err05 (Ошибка протокола), хотя раз в 10-15 секунд обновляет считанное напряжение (прибор на столе, 220в по одной фазе)

    ну и второй вопрос, если будет пример как реализовать работу с двумя приборами, буду благодарен)

  4. #154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Энергомера CE301 R33 043 JAZ EIA485 (согласно инструкции номер порта это 9 последних цифр.)
    codesys 16 patch 3, плк210-02 3.5.14.36, библиотека 3.5.14.7

    Сделал ФБ из примера, что прилагается к библиотеке(удалил только всё связанное с датой). Ради эксперимента ФБ загнал в отдельный PRG который через конфигурацию задач запускается как самостоятельная единица.
    При каждом считывании нового параметра загорается значок батарейки
    При считывании Напряжения возникает ошибка Err12(Неподдерживаемый параметр) и Err05 (Ошибка протокола), хотя раз в 10-15 секунд обновляет считанное напряжение (прибор на столе, 220в по одной фазе)

    ну и второй вопрос, если будет пример как реализовать работу с двумя приборами, буду благодарен)
    Добрый день.
    Предоставьте на следующей неделе удаленный доступ к ПК, с которого можно будет загрузить проекты в ПЛК - посмотрим, в чем дело.

  5. #155
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,536

    По умолчанию

    У 301 параметры отличаются от 303-его, например нет косинуса, зато есть тангенс.

    Соврал, косинус есть, реактивки нет...

    Отправка (14): /?163127043!<0D><0A>
    Приём (15): /EKT5CE301v11<0D><0A>
    OK!
    Отправка (6): <06>051<0D><0A>
    Приём (17): <01>P0<02>(163127043)<03>!
    OK!
    Отправка (14): <01>P1<02>(777777)<03>!
    Приём (1): <06>
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>VOLTA()<03>_
    Приём (37): <02>VOLTA(237.09)<0D><0A>(235.8)<0D><0A>(253.08)<0 D><0A><03>$
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>CURRE()<03>Z
    Приём (40): <02>CURRE(13.1036)<0D><0A>(12.6098)<0D><0A>(15.995 )<0D><0A><03>;
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>POWPP()<03>o
    Приём (35): <02>POWPP(1.955)<0D><0A>(1.879)<0D><0A>(1.973)<0D> <0A><03>\
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>COS_f()<03><03>
    Приём (40): <02>COS_f(0.77)<0D><0A>(0.81)<0D><0A>(0.83)<0D><0A >(0.68)<0D><0A><03>u
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>FREQU()<03>\
    Приём (16): <02>FREQU(50.0)<0D><0A><03>1
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>ET0PE()<03>7
    Приём (70): <02>ET0PE(12467.1736206)<0D><0A>(12467.1736206)<0D ><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)< 0D><0A><03>?
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>TAN_f()<03><01>
    Приём (43): <02>TAN_f(0.84)<0D><0A>(-0.73)<0D><0A>(-0.66)<0D><0A>(-1.13)<0D><0A><03>q
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>TIME_()<03>g
    Приём (20): <02>TIME_(16:50:18)<0D><0A><03>"
    OK!
    Отправка (13): <01>R1<02>DATE_()<03>V
    Приём (23): <02>DATE_(05.28.01.22)<0D><0A><03><06>
    OK!
    Отправка (5): <01>B0<03>u
    Последний раз редактировалось melky; 28.01.2022 в 16:44.

  6. #156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Предоставьте на следующей неделе удаленный доступ к ПК, с которого можно будет загрузить проекты в ПЛК - посмотрим, в чем дело.
    Позвонили, помогли
    Спасибо огромное

    По результатам:
    Энергомера СЕ301 не умеет считать реактивную энергию, от этого и ошибка была
    Ну а несколько счетчиков опрашивать - как вариант решение увеличить CASE в 2 раза с изменением адреса счетчика.

    Например:
    // Напряжения на фазах
    OVP.ENERGOMERA_IEC_PARAMS.VOLTA:
    IF blinkAddr THEN
    fb_Energomera_IEC_Poll.pResponseData := ADR (stVoltage_1);
    fb_Energomera_IEC_Poll.szResponseData := SIZEOF (stVoltage_1);
    ELSE
    fb_Energomera_IEC_Poll.pResponseData := ADR (stVoltage_2);
    fb_Energomera_IEC_Poll.szResponseData := SIZEOF (stVoltage_2);
    END_IF

    В самом последнем опросе:blinkAddr:=NOT(blinkAddr);
    Ну и перед вызовом блока энергомеры сделать присвоение первого или второго адреса
    Последний раз редактировалось lectorleo; 31.01.2022 в 12:23.

  7. #157
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,536

    По умолчанию

    lectorleo у 301 есть тангенс, так что можно рассчитать по формулам реактивку. Сам удивился, когда в офисе для мониторинга серверных установил...

  8. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    lectorleo у 301 есть тангенс, так что можно рассчитать по формулам реактивку. Сам удивился, когда в офисе для мониторинга серверных установил...
    о, прикольно. спасибо

  9. #159
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2020
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Евгений добрый день, подскажите а не планируется ли сделать обмен данным через TCP, имеем в хозяйстве несколько Подстанций 110/10 и ряд РП, где осуществляем технический учет, в РП сбор необходимы данных наладили с вашей помощью, там контроллер стоит локально, есть желание собирать данные с удаленных объектов, купил для тестов конвертер RS485 - Ethernet Родное меркурию по счетчик через него увидело.
    Скажите существует ли возможно к библиотеке прикрутить TCP ?

    Заранее благодарен.

  10. #160
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,536

    По умолчанию

    nikontech тут не TCP нужен а COM_over_TCP. Самый простой способ это со стороны ПЛК установить Ethernet-RS485 соответственно 485-м портом в ПЛК.
    Но если не ошибаюсь, то будет связь только между парами устройств ПЛК -> RS485/Ethernet --- Ethernet/RS485 -> счетчик
    Один из преобразователей сервер, второй клиент

    Есть вариант поиграться с Болид С2000-Ethernet в UDP режиме, но не уверен, что взлетит, так как там настройка на несколько IP адресов скорее всего работает только для протокола Орион, а если использовать как прозрачный шлюз, то скорее всего так же будет точка точка.

    Вот бы МКОН кроме Modbus имел бы прозрачный режим и в настройках по адресу умел биться в другой МКОН... цены бы не было.
    Вроде на просторах нета встречал подобные устройства, но сейчас с ходу не найду.

Страница 16 из 30 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03